Generador trifásico, calcular la corriente de cortocircuito
Preguntas y respuestas relacionadas
Calculo de la corriente por el neutro
Tengo un problemilla que no se resolver y me gustaría que me diesen una respuesta de como hacerlo, el problema es el siguiente: Tengo que calcular la corriente por el neutro de un sistema desequilibrado con 3 lineas, la linea L1=100%, L2= 50% y...
1 respuesta
¿La corriente que indica el fusible representaría la corriente nominal de una llave térmica?
El tablero de casa presenta una llave general y varias cajas de fusibles. Me cuentan que en un momento la caja de fusibles exploto y la general se disparo. La caja quedo como combeada y deteriorada en su interior, según pude apreciar. Lo que me...
4 respuestas
Sobretensión necesaria para fundir un fusible
Quisiera saber si el cálculo que hago es correcto. Sabemos que un fusible protege contra cortocircuitos y sobrecargas, pero en el caso de que no se haya producido ninguna de estas incidencias en la instalación y se diga que el motivo ha sido una...
1 respuesta
Resistencia adaptativa que compense el cambio de otra (que no controlo)
Aplicaré un voltaje a determinado circuito cerrado y deseo que el amperaje sea constante; pero irá cambiando la resistencia y quiero introducir otra que sirva para que el total no varíe. En el supuesto que no sea por éste procedimiento el cómo...
2 respuestas
Motores trifásicos
Quisiera saber si los motores trifásicos consumen lo mismo en 230V que en 400V y siendo que pueden funcionar con cualquiera de ambos voltajes, cuál es el más conveniente para motores desde 0,5 hp hasta 8 hp.
1 respuesta
Caída de tensión y frecuencia
Quisiera saber a que se debe la caída de tensión y frecuencia en una maquina síncrona que simula a una pequeña central, al conectar una carga inductiva muy grande, en este caso un motor scharage. Y como se puede regular la tensión y frecuencia a sus...
3 respuestas
¿En qué casos la tensión y la corriente son directamente proporcionales y en que casos son inversamente proporcionales?
En los circuitos en los cuales la carga se mantiene igual, si aumento la tensión aumenta la corriente proporcionalmente. ¿Pero qué sucede si mi fuente es un transformador que mantiene la potencia? ¿Al subir la tensión no debería bajar la corriente de...
2 respuestas
Enchufar soldadora a generador eléctrico.
Me gustaría adquirir una soldadora y un generador eléctrico para poder enchufarla. Mi pregunta es ¿Podría enchufar una soldadora con estas características Tensión nominal: 230 V / 50 Hz Corriente de soldadura: 55-160 A Electrodos: ø 2,0 - 4,0 mm...
1 respuesta
Motor trifásico aumenta consumo superando Intensidad nominal al cambiar fases
He sustituido un motor trifásico que daba servicio a una turbina interior de una maquina de aire acondicionado de 20mil frigorías a través de dos poleas con correa, el motor es de 1500w, 230/400V con una intensidad nominal de 6,07/3, 49 A. Al...
1 respuesta
Porque el voltaje cae a una distancia de 1.5 km del generador a carga
Tengo un grupo de 60kw calibrado en 440 v y el cable de alimentación es de 3x70mm aluminio. Y una ventiladora de 25hp El problema es que a una distancia de 1500 metros del generador a carga el voltaje cae demasiado y no logra arrancar la ventiladora...