Fallas en motores eléctricos trifásicos
Preguntas y respuestas relacionadas
Motores de corriente continua y alterna
1. Enumere y describa tres diferencias entre un generador eléctrico DC (dínamo) y ungenerador eléctrico AC (alternador), y entre un motor eléctrico AC y un motor eléctrico DC. 2. Describa 3 diferencias entre un motor eléctrico AC tipo divisor de fase...
1 respuesta
¿Qué categoría de contactor debo de utilizar para cortar una acometida de una vivienda tetrapolar?
Necesito cortar a mi antojo una línea de tres fases más neutro que me llegan de la acometida. La descompongo en tres monofásicas menos para un .otro de piscina trifásico. La bobina estaría siempre alimentada . El able de acometida es de 4x16 aunque...
3 respuestas
Probelma con lavadora Corbero LC450
Tengo una avería en Lavadora Corberó LC450, bueno no se exactamente sei es una avería, os cuento: después de cambiar el programador que estaba mal, funciona todo menos el motor, es decir, coge el agua, la expulsa y el programador va perfecto, pero no...
1 respuesta
Fresadora de 1,5 Kw a 220V. Con motor trifásico. Puede arrancarse teniendo solo una fase y neutro?
Por falta de información en la publicidad del vendedor, he recibido una fresadora con motor trifásico. ¿Hay alguna manera de trabajar con ella sin disponer en el taller de corriente trifásica? Creo recordarque el motor puede arrancarse utilizando un...
3 respuestas
Valores de seteo para interruptores
Tengo un motor trifásico de 480 Vac tiene una potencia de 25HP quisiera saber de cuanto va a hacer la capacidad de mi interruptor considerando la corriente de arranque o que fórmula emplear.
1 respuesta
Como cambiar control electrónico, por interruptores
En la bomba de la calefacción Grundfos UPS2 se ha averiado el control electrónico de 3 velocidades. Pido ayuda para substituirlo, por un control sencillo de 3 interruptores, o un conmutador de tres posiciones, (nada complicado como variadores de...
2 respuestas
Rango del Relé Térmico de un Contactor
Tengo dos preguntas relacionadas con el rango de un relé térmico que necesito para un contactor, las preguntas son similares: 1. Tengo una bomba con un consumo de 18A y el técnico me dije que necesito un relé térmico con rango de 16 a 20A, ¿Es eso...
1 respuesta
Instalacion vieja no se si tengo 3 fases
Miren he comprado un compresor trifasico de 380v y yo en mi cochera antiguamente un taller de motos de hace muchos años. Ami me llegan 3 cables pero creo q son de lo antiguo de 110v por q conecto dos y tengo 220v el tercero creo q tambien es fase. Me...
2 respuestas
Dimensión y calculo de tablero de control de arranque estrella triangulo para motor de inducción trifásico en jaula ardilla
Necesito hacer un proyecto y quisiera saber la caída de tensión la sección del conductor para un motor de 18 hp con 50 metros de línea de acometida placa motor: E:220/380---- P:18 HP V:3600 rpm COS fi:: 0.8 frecuencia 60 Hz que tipo de cable uso
1 respuesta
Conecion de 220v trifasica a 380v trifasica
Soy montador de elevadores, estoy haciendo un montacargas en un pueblo de la sierra, y me he en contrato con un problema, la red eléctrica es de 220v trifásica, y el motor eléctrico que mueve la bomba es de 380v trifásica ¿Cómo puedo hacer esta conexión?
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica