¿Se puede utilizar un magnetotérmico de 3 fases + neutro 32A para una línea de tres fases (230V) solamente?
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo trifásica 220v y el amperaje se va a 72A por fase .¿Poniendo transformador de 220v a 380v bajará Amperaje?
En un restaurante nuevo con trifásica 220v, el amperaje por fase es de 72A con todo encendiendo. Si pongo un autotransformador de 220v a 380v ya solo cogería una fase y el neutro para cada electrodoméstico en vez de 2 fases. ¿Bajaría el amperaje por...
3 respuestas
Caída de fase en cableado publico
¿Cuáles son los peligros de la caída de una fase en el cableado publico en las casas? O cual ¿Es el peligro cuando la gente tira cadenas al cableado?
3 respuestas
¿Se pueden unir dos líneas eléctricas de 16 amperios y poner limitador de 32 amperios?
Tengo un limitador de 16 amperios para TODOS los enchufes de la casa (excepto lavadora, lavavajillas, horno y vitrocerámica) y otro limitador para cuatro enchufes en la encimera de la cocina y como ha puesto tres acumuladores de 1800 watios 1500...
5 respuestas
Duda de trifásica
Me he puesto a cambiar el cuadro eléctrico de una chalet que tenemos que tiene más de 40 años. Tengo ciertos conocimientos de electricidad y me puse a ver como podía instalar el cuadro nuevo. El problema comenzó al ver el antiguo diferencial, el cual...
1 respuesta
¿Cómo instalar un conmutador+enchufe?
Tengo un interruptor en una habitación para encender la luz y, en otro extremo, un conmutador+enchufe. El caso es que éste último estaba descolgado y he decidido sustituirlo por uno nuevo. Mi problema viene con el cableado. La instalación es antigua...
3 respuestas
Consejos para proteger el sistema eléctrico de mo hogar
Me gustaría saber una serie de circuitos o métodos para proteger un sistema de los problemas que se presentan a la hora de la conexión como son, invertir las fases, la conexión del polo a tierra, la desconexión del neutro, etc. Donde puedo encontrar...
3 respuestas
Protección a instalar para horno eléctrico.
Voy a instalar un horno eléctrico de 22KW, podría comenzar la instalación desde un cuadro eléctrico en el que hay un magneto térmico de 4P 100A. Desde dicho cuadro hasta donde irá ubicado el horno, hay 25M, debería determinar la sección del cable y...
2 respuestas
Fase a línea y neutro de tierra
¿Si de una de las tres fases tomo el "vivo" y saco el neutro de una jabalina para 220 V domiciliario, tengo ahorro de consumo en el medidor?
1 respuesta
Tengo problemas con la conexión de focos la conexión es trifásico y tengo dos cables los conecte y prenden y se apagan
Como les conté instale unos focos a una línea trifásico está tiene dos cables los conecte y prenden y se apagan artiro en esta línea están conectados 3 focos que si encienden bien que debo hacer estarán mal conectados
4 respuestas
Alimentación de variador de frecuencia para motor 4 hp
Tengoun motor de 4hp trifasico a 220/380v, mi linea de alimentación es 110v monofasica. Pienso conectar un variador de frecuencia para obtener a partir de la linea monofasica una alimentación trifasica. Los variadores de frecuencia que he encontrado...