Pico de tensión de motor trifásico
Quería poner un ICP de 15A=9900W y tenemos un compresor de 5.5KW o 7HP y tengo el problema de que salta el ICP en cuanto se enciende, ahora mismo esta conectado directamente a la red sin estrella triangulo ni arrancador suave, me gustaría ponerle un...
1 respuesta
Magnetotérmico poder corte 4500A ¿Suficiente?
¿Recomendáis mecanismos con más poder de corte o 4500 es suficiente? Es para una bomba de riego.
2 respuestas
Conectar timer programador Orbis supre de piscina con bomba de cslor
Deseo conectar una bomba de calor al programador de piscina Orbis supre para que al saltar los tiempos de depuración salte la bomba de calor también.
1 respuesta
Trifásico o monofásico
Tengo una línea contratada trifásica de 4,9 kw. Se me ha estropeado el aire acondicionado centralizado, por lo que he de comprar uno nuevo (8000 frigorías). En el cuedro general tengo un magnetotérmico de tres polos para el aire acondicionado. Tengo...
3 respuestas
Motores
Cuanto pueden tener la corriente pico de un arranque delta estrella, alimentado por una tensión de 440voltios
1 respuesta
Como usar un relé y un contactor
Alguien me podría decir cuando debo de usar un relé y cómo, y cuando un contactor.
1 respuesta
Se puede estropear un Disyuntor Magnético Térmico
Tengo problemas con mi depuradora de piscina, este verano se empezó a parar a la hora de estar puesta! Y se ponía en marcha al momento, regulamos el Disyuntor Magnético Térmico girando en todas las posiciones y se paraba incluso antes o durba poco...
2 respuestas
¿Qué tipo de cable se debe utilizar para extender una red eléctrica domiciliaria, por 300 metros a 220v?
Necesito saber qué cable debo usar para realizar una extensión de la red eléctrica domiciliaria de 220 voltios. Estoy en el campo y me es muy difícil contar con un especialista. Se trata de una distancia de 300 metros y voy a conectar una cabaña.
5 respuestas
Grupo electrógeno en vivienda unifamiliar
Planteo montar un pequeño grupo electrógeno a una vivienda unifamiliar a través de un conmutador manual de tres posiciones, una posición central de desconexión, y las restantes posiciones para la conexión de RED, posición habitual, y posición de...
1 respuesta
Consumo de un ventilador
Tengo todos los datos relativos a un motor eléctrico en el catalogo del mismo, pero lo que quiero es realizar el mantenimiento preventivo del mismo y ver cual es el consumo. Los datos que puedo obtener son los de intensidad y la tensión y en el...