¿Cómo calcular la sección del cable?
Disponemos de un motor monofásico de potencia eléctrica 4,5kW, 230V y un factor de potencia de 0,8. Dimensiona la sección del conductor sabiendo que la línea es de cobre (s=56 m/W·mm2) y de longitud 80m Según la ITC-BT19 con un tipo de instalación...
1 respuesta
Potencia contratada en 46m2
Mi pregunta es cuanto es lo justo de potencia contratada para los siguientes electrodomésticos y alumbrado. Tres bombillas de 7w y una de 60 w. Televisor: 45 w. Play: 8,5 v y 5,3 a. Termo de 1,6 kw. Nevera de 140 W y una placa vitrocerámica donde se...
1 respuesta
Calculo de kva motor eléctrico
Necesito conectar un motor de12 HP a 220 voltios, la red viene de un trafo de 8KVA, necesito el calculo para saber si puedo. Ademas como hago el calculo para otros motores si son a 440 v.
2 respuestas
¿Se calcula de igual forma la capacidad de un condensador en serie con un motor, que la capacidad de uno para corregir cosenofi?
He visto este videohttps://www.youtube.com/watch?v=aQWdFVxfIjk En la escuela de electricidad, nunca me dijeron que los motres II tuvieran condensador ¿Que desastre es la enseñanza publica! Eso es algo que te deben enseñar en 1º año y no lo hacen que...
1 respuesta
Calculo de potencia de motor y reductor sobre un tambor que eleva una carga de 40kg.
Tengo que subir una carga de 40kg. A una velocidad de 1.5m/s. Necesito calcular el motror y el reductor necesario. El motor trifásico de 1500rpm o 3000rpm (no tengo motor, no puedo dar más datos) El tambor tiene un diámetro de 175mm.
1 respuesta
Si hago mediciones para el cosfi, cuál coseno debo tomar?
Cómo les va. Tengo quehacer mediciones para medir cosfi de una industria. En el momento de tomar una muestra. ¿Tomo el cosfi más bajo o cálculo un promedio de la muestra representativa?
1 respuesta
Tengo que comprar un estabilizador
De tensión trifasico y tengo una carga de 25000kw tiene entrada trifásica de cuantos kva me conviene comprar
1 respuesta
Valoración de acometida para orquesta según instalación existente
En un polideportivo cubierto aparte de las instalaciones ya existentes para el uso cotidiano, tengo un interruptor general de 125A, que alimenta una acometida de 5x25 mm y al final de esta un cuadro en el que aparte de su diferencial, hay un...
1 respuesta
Como calculo en números complejos 40,14+161, 1
En el calculo de impedancias equivalentes de dos ramas en paralelo el profesor llega a esto: Xlc= 41,14x161,1 / 40,14+161,1= 6466,55 / 137,18 = 47,14 = 36,62 + 29,69 Los 6466,55 evidentemente es la multiplicación, pero los 137,18 ¿De dónde salen?, le...
2 respuestas
Medición de la Potencia de una estufa
He realizado la medición de potencia de una estufa con una pinza y un tester, la pinza marco 6,5 A mientras que el tester dio 226 v, la cuenta arrojo un consumo de 1473, 4 w, pero viendo la placa dice que el apto consume 1500 w. ¿Por qué no da la...