Tierra con sección de 2, 5 a 4 mm
Preguntas y respuestas relacionadas
Puesta a tierra de equipos de computo
Mi pregunta es si esta bien conectar Las salidas a tierra de las computadoras a una cañería de agua, o es necesario conectarlo a un pozo a tierra o que me recomiendas ya que el local esta en un local alquilado en el centro de la ciudad. Y me podrías...
1 respuesta
¿Por qué pasa o qué debo hacer con ese termomagnético?
En el centro de carga de mi casa en uno de los termomagnéticos sale chispas cuando enciendo un par de focos y estos comienzan a parpadear.
4 respuestas
·Cableado conjunto para iluminación y enchufes
Completando la instalación de la cochera que me ocupa, y que es antigua, observo que tiene un cableado común para enchufes e iluminación, de manera conjunta, con un térmico de 16 A. ¿Esto es aceptable?. Sería muy trabajoso cambiar toda la...
4 respuestas
¿Qué cables para puente de automáticos?
Una pregunta sencilla, pero que me inquieta para hacer las cosas bien. Si no voy a usar "peine" para puentear los automáticos del cuadro eléctrico nuevo, si no que con el método tradicionar de colocar cables...¿De qué calibre es recomendable? 4 o 6 mm?
4 respuestas
Descarga eléctrica mortal en un baño
El pasado año, se informo que un individuo sufrió una descarga eléctrica mientras se bañaba en una casa de veraneo que había alquilado. Mi pregunta es por que sucede eso, cual es la causa cooncreta., con mishumilde conocimiento en electrotecnia me...
3 respuestas
Pasar cables eléctricos por viga de madera
Estoy instalando en una casa antigua unos cables eléctricos en superficie dentro de canaletas. Tengo que pasarlos a través de una viga de madera y por el marco de una puerta, también de madera. Quisiera saber qué protección deben de llevar estos...
1 respuesta
Cual es el amperaje del Breker y el calibre del cable que debo utilizar para instalar una ducha eléctrica de 42 A y de 110 V de
Características del Breker y del cable para instalar una ducha eléctrica de 42 A
1 respuesta
Que tipo de cable debo utilizar y de que seccion transversal para realizar la acometida desde un grupo electrogeno de 155 kW ?
Que tipo de gabinete se debe de utilizar, ¿Si este se instalara a 15 metros del grupo electrogeno? Que elementos electricos confirmaran el gabinete, ¿Si este sera para corriente trifasica y de 440 volt?
2 respuestas
Conectar toma de tierra en caja registro previa al cuadro eléctrico
He hecho obras en una casa nueva y he metido como diez líneas nuevas hacia el cuadro para ponerle su magnetotermico independiente, todo perfecto para llevar el neutro y fase al cuadro eléctrico, pero antes del cuadro eléctrico, encima, hay una caja...
2 respuestas
¿Qué térmica pongo? ¿Una de 16 o de 20 A?
Si tengo 3,7 kw, y lo divido entre 230 v, me da 16,8 A ¿Pero puedo poner una de 16 A, a pesar de pasarme 8 décimas de A? ¿O por el contrario debo ir al siguiente valor regalmentario que seria una de 20 A?
6 respuestas