Que tipo de tensión tengo en casa
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo sé cuál voltaje tiene mi casa sin multímetro?
Lo dicho en la pregunta: ¿Cómo sé cuál voltaje tiene mi casa sin multímetro?
4 respuestas
230 entre fases y diferencial no salta y dan corriente los electrodomésticos
Me gustaría saber porque me llegan 127 voltios a la lavadora y horno y me da calambre y no salta diferencial. La instalación es antigua la finca y hay 230 entre fases y la tierra no actúa.
2 respuestas
Calculo del breaker principal o totalizador
Estoy realizando una instalación de unos breaker en un café internet Ya tengo el calculo de la corriente de cada breaker para proteger de a 10 pcs Son 5 breaker de 40 amp. Pero la duda es como calculo un breaker principal que me controle los 5 breaker.
4 respuestas
Conexión trifásica de 4 hilos.
Necesito realizar una conexión de un compresor de helio, a una toma trifásica. Tengo el conector de trifásica con 5 pines, L1, L2, L3, Neutro y Tierra. Y del cable del compresor salen 4 hilos. Entiendo que el de color verde debo conectarlo a Tierra....
1 respuesta
Cables de Tierra
Ingeniero, por qué no siempre se usan cables desnudos para aterrizar los equipos/maquinas?
1 respuesta
Adaptar contador trifásico a monofásico
Tengo un contador Actaris ACE6000 de trifásica que me han regalado para hacer practicas, ya que estoy aprendiendo cosas básicas y ahora estaba con la telemedida y claro, para probar en mi casa no tengo linea de trifásica. He probado a conectarle una...
3 respuestas
Puesta a tierra de un generador de 200kVA
Si es posible, que me aclararan el tema de la puesta a tierra de un de un generador, en mi caso de 200kVA, calculo del neutro, sección del cable de tierra.. Etc. Del generador salen 4 cables de 150mm2.
1 respuesta
Pasar de 220 bifasica a 220 linea + neutro 0.
Existe Algún Transformador 220 a 220 que me de saque de una línea de 220 que actualmente es Bifásica 127v por fase que al unirla me da los 220 voltios, una conversión a una línea de 220 y neutro puro. Es decir tener 220 en fase y un neutro a 0.
4 respuestas
Puedo cambiar calentador instantáneo por termo de 50 litros?
Tengo un calentador de agua instantáneo trifasico y quiero cambiarlo por un termo normal de 50litros. Me llega un cable con tres fases, neutro y toma de tierra del calentador que quiero sustituir ¿Puedo coger la corriente de una fase y el neutro para...
2 respuestas
Los armonicos en las instalaciones III
Cuando una instalación trifásica tiene muchos receptores "con electrónica" (fuentes de ordenadores, fax, impresoras, SAIs, routers, fluorescentes con reactancias electrónicas) éstos introducen unos pulsos en la onda senoidal y la deforman. Con lo...