¿Por qué parpadean los halógenos LED?
Estoy cambiando todos los halógenos de casa. Son GU5.3, con transformador. Estoy pasando a GU10 con halógeno LED, eliminando el transformador. He hecho sin problema la entrada, el pasillo y un baño. En el otro baño, el de la habitación, hay 4 en...
2 respuestas
BT bifásica España
En una instalación BT bifásica (suponiendo instalaciones antiguas sin haber cambiado trafos de la distribuidora) donde llegan a la vivienda 2 fases que suman 220v y no hay neutro, ¿Por dónde retorna la tensión a la distribuidora? Es decir, si en una...
4 respuestas
En una Casa que hay Monofásica 220v se puede 220 trifásica ? ( España )
Es solo a titulo informativo pues es curiosidad ! Resulta que en mi casa si tengo trifásica de 220v ! ¿Lo qué no se si en otra casa que tengo podría optar a tenerla de alguna forma? Mas que nada por trasladar allí la maquinaria que tengo que es...
2 respuestas
Como cambiar halógenas por led en una campana extractora
Compré una campana extractora de humos con 2 luces halógenas tipo GU-4 y quiero cambiarlas por luces led del mismo tipo GU-4. Las compro y sencillamente las cambio. ! Sorpresa ! Al cabo de unos 6 minutos se apagan las leds. Compruebo que funciona el...
3 respuestas
Conexión halógenos
Quisiera saber cual es la mejor conexión entre transformadores porque voy a poner siete halógenos en el techo del salón, que se enciendan todos con el mismo interruptor de pared. No sé si conectar un cable de los dos del techo (azul o negro) a un...
1 respuesta
De qué depende la cantidad de devanados de un transformador? De la cantidad de niveles de tensión?
Un transformador de 10-¿22.9kV en media tensión tendría dos devanados en Media tensión?, Similar en baja tensión si fuese 440-¿220V? Y en el caso de un transformador que tienen 4 tipos de conexiones como dy5,... Etc, ¿A qué se debe?
1 respuesta
¿Se puede cortar el neutro en vez del fase en el transformador de un abrepuertas?
Creo que al instalar un pulsador para un abrepuertas electrico de 12V hay 2 formas conocidas: A) Que el pulsador corte uno de los 2 cables que salen del transformador hacia la puerta (el transformador es de 230V a 12V). Con este método en el pulsador...
4 respuestas
He cambiado las luces de casa a led y apagadas parpadean continuamente.
He medido tensión entre fase y tierra y tengo unos 48v y entre neutro y tierra unos 4 v, si bajo el magnetotérmico de alumbrado sigo teniendo esta tensión de 48v y si sigo bajando magnetotérmicos, por ejemplo bajo el C2 y quedan unos 30v bajo C4 y...
5 respuestas
¿Por qué parpadean las bombillas LED encendidas?
¿Por qué parpadean las bombillas LED cuando llevan un ratito encendidas? En mi casa tenía puestos halógenos de 50W y 12v con transformador en todas las habitaciones y he decidido cambiarlas por las nuevas bombillas LED, pero tengo un problema y es...
3 respuestas
Halógenos vs led
Estamos reformando un piso y nos han recomendado poner 2 filas de 3 halógenos(que era lo que queríamos en principio) para iluminar una salón. El caso es que he estado mirando por internet y quizás podríamos instalar "halógenos" led, que evidentemente...