Que sucedería si estoy trabajando en media tensión (13,2 kva) y por descuido, cortocircuito las tres fases a la tierra)
Preguntas y respuestas relacionadas
Toma de neutro con jabalina
Tengo una instalación monofásica rural con un transf de 10kva y tengo la carga a 250metros con cables desnudos de aluminio, para no tener caída de tensión estuve viendo como calcular la sección de los cables y me da una exageración ya que al tomar el...
3 respuestas
Equivocación voltaje Halógeno led
Por error, puse un halógeno led de 5W de 12V directamente a 220V (al comprarlos todos eran de 220V pero uno era diferente y era de 12V) Al probar de encender desde el interruptor se escucho una pequeño "pluf" y salto el automático. Quite el halógeno...
2 respuestas
Solucionar que los led se quedan iluminados
En una vivienda nueva he instalado toda la ilunminacion en led, pero hay varios de ellos que, apagados, que quedan levemente iluminados. Los intrruptores no tienen indicador luminoso y no hay ningún electrodoméstico conectado, por lo que descarto...
3 respuestas
Tengo un problema con un motor que cuando arranca me rompe un fusible los fusibles son 16 am el motor tiene un consumo de 9 aper
Motor trifásico 400v línea bien maniobra bien motor nuevo sin motor conectado todo ok cuando conecto motor rompe fusible, motor en triangulo
3 respuestas
Fuente alimentación disco duro zaapa
Se me ha averiado la fuente de alimentación de un disco duro externo zaapa de unos 5 años. Tiene una conexión que indica output de 5V y 12 V (es similar a la de los teclados que no van por USB). No se que hacer para encontrar una y poder recuperar...
1 respuesta
¿Por qué no rearma el diferencial?
Veréis, vivo en u na casa a la que me mude hace un año. Al comienzo de vivir en ella el diferencial saltaba a menudo cuando llovía. Estaba bastante asustado porque tenia miedo de que en mitad de la noche saltara, no me diese cuenta y la bomba de...
2 respuestas
¿Que significan estas tensiones que estoy midiendo?
Desde hace dos días estoy teniendo cortes del interruptor diferencial. Mi situación es la siguiente: Es una casa antigua que tenia 230V y 127V. Me llega trifasica mas neutro. Entre neutro y fase son 127V y entre fase y fase son 230V. En su día se dio...
2 respuestas
¿Porque se polariza el neutro?
¿Cómo están? Tengo una duda desde hace varios años que no puedo terminar de entender... Me a tocado ir a varias casas a arreglar instalaciones eléctricas y en mayoría por tener el cable neutro fino se a roto quemado etc.. Hasta hay bien, pero lo que...
4 respuestas
Como instalar trifásica 380v
Tengo un pequeño problema resulta que me compre una maquina de soldar inversora trifásica 380v y tengo corriente trifásica 380v y me llegan 4 cables, 3 líneas vivas y un neutro resulta que conecte las líneas vivas a la llave termomagnética pero no se...
1 respuesta
Horno profesional trifásico en casa
Tengo un horno profesional que siempre hemos dicho que es trifásico. La clavija es sólo de dos puntos pero más gorda de lo normal. Y siempre en el bar hemos enchufado el horno en unenchufe más gordo que se supone ser trifásico La duda es: si cambio o...
4 respuestas