Como conectar 1 amperímetro directo de 30 ampers sin transformador y medir las tres fases
Preguntas y respuestas relacionadas
Conexión interruptor horario acumuladores
Conexión eléctrica de interruptor horario de dos canales para acumuladores. Buenas! Tengo el Automático general del que salen las 3 fases (1,3,5) y el neutro (N) al Diferencial. De este, salen las fases 2, 4 (se desdobla) y 6, que se meten por las 4...
1 respuesta
¿Por qué se recalienta lentamente un guardamotor hasta disparar?
Dispongo de una bomba trifásica de 4 KW, trabajando en 480V, conexión delta, con una intensidad máxima de 8,80 amp, la misma está gobernada por un variador de frecuencia haciendo la función de arrancador suave, pues la señal de activación la da un...
1 respuesta
Como Conectar un congelador a 2 tomas de 220VCA
Tengo 2 tomas de corriente a 22VCA que vienen de diferentes líneas y deseo alimentar un CONGELADOR ELÉCTRICO con la 2 tomas eléctricas, para asegurar su funcionamiento si un día fallase una de las dos líneas eléctricas, pudiera seguir funcionando...
3 respuestas
Pinzas Amperimétrica, medir amperios hasta 240V ¿ Y no 400v ?
He comprado una Pinza-multímetro Velleman DCM267N, en el apartado de especificaciones del manual me he encontrado con respecto a la corriente AC 40/400/1000 A (tensión de red máx. 240V), que significa, que solo puedo medir Amperios cuando hay una...
1 respuesta
Anular regulador intensidad
Necesito anular el regulador de intensidad de una habitación con dos pulsadores conmutados, pero quiero dejarla conmutada. El regulador de intensidad es un LABORDA LBD 12.¿Se pueden usar los mismos pulsadores o tengo que comprar interruptores conmutados?
1 respuesta
Motor estrella :onde conectamos voltimetro para medir 0 voltios? I para medir 127 v?
Motor estrella: ¿Lo mismo? ¿Onde conectamos voltimetro? Para efectuar la medida de la diferencia de potencial el voltímetro ha de colocarse en paralelo; esto es, en derivación sobre los puntos entre los que tratamos de efectuar la medida. Esto nos...
1 respuesta
De un generador con a 380 como puedo sacar una línea a 220, como lo puedo conectar para sacar solo a 220 luz moral
Tengo un generador de corriente de 100 cv. Con tres salidas, se supone que una es de toma tierra pues marca color amarillo, y las otras tres son fases, esto me da un trifásico de 380 v. Pero de estas fases quiero sacar un monofásico a 220 plara luz...
3 respuestas
Antes del contador, las tensiones entre fases y neutro, deberían de ser 230 voltios más o menos?
Después del Transformador y Disyuntor que es exclusivo para una casa rural, he medido entre las tres fases y el neutro y obtengo medidas muy dispares. Creo que 1, 2, 3 o 4 voltios de diferencia puede haber, pero de 230v entre una fase y neutro y 242...
1 respuesta
Tiras de led a 12 v parpadean encendidas, como lo solucionó?
Espero puedan ayudarme, soy apenas un motivado, hice la instalación de tiras de led para iluminar vitrinas de joyería de un negocio. Tengo dos tipos de transformadores unos que tienen un led de referencia (piloto) de encendido y otros que no, los...
4 respuestas
¿Puedo arrancar un motor III con autotransformador para ensayo en casa?
A la comunidad de expertos. Tengo una maquina y motor III y quisiera ensayar el arranque con contactores y autotransformador primero..., y luego con resistencias estatoricas. ... Mi pregunta es si ese transformador esta´en el mercado para la...