Tengo es 220 y 440 trifásico, 60 hrz necesito instalar motor de 380 trif, 50 hrz que hago.
Preguntas y respuestas relacionadas
KVA trifásico a KVA monofásico
Tengo un problemita... El tema es que tengo un grupo generador de 22 Kva Trifásico y lo requiero cambiar a monofásico... Cuando realizo este cambio, los Kva del GG bajan a 12,5 Kva aproximadamente pero no entiendo porque...¿Hay alguna fórmula para...
1 respuesta
Salta general por arrancada de compresor.
Un compresor de 7,5 Cv hace saltar una línea de 5x6 mm2 con un magneto de 25A. Justamente en el arranque ya pasa y a veces salta el contador inteligente y se tiene que rearmar desde allí. Resulta que hay contratados 4kw en trifásico. ¿Se debería de...
2 respuestas
Como cambiar la corriente alterna de 50hz a 60hz
Tengo una gran preocupación espero puedan ayudarme. Estoy en España y he comprado unos frigoríficos de 2 puertas de exhibición para productos lácteos como los del super, y tienen termostato electrónico para adaptar la temperatura deseada. El gran...
4 respuestas
Arranque estrella triángulo motor trifásico 200KW
Como se conecta un motor trifásico de 270cv - 990 RPM - estrella660 - triangulo380 vol. Para hacer un arranque estrella triángulo. La línea de alimentación es de 380vol - 50hz. Y que debo tener en cuenta para este tipo de arranque tipo de fusibles...
2 respuestas
Duda sobre corriente de circuito trifásico y la suma de voltaje de un cable de tierra monofásico
Vi la página y me gusto mucho y gracias a todos por ser parte de esta comunidad mi pregunta es en un circuito de 220 trifásico son 2 faces 110 c/u y una tierra cierto o no La otra pregunta si junto las 2 faces de 110 se suma el voltaje y así tener un...
2 respuestas
Derivación de red trifásica a bifásica
Derive una red bifásica de una red trifásica pero tuve un problema todo el neutro de la red trifásica esta energizado y pues por ende energizo el de la red bifásica, entre fase y tierra hay 9 vol, dos lámparas led de 50 w se fundieron, ¿Revise la red...
2 respuestas
Conectar motor trifásico en monofásica
Tengo un motor que hasta ahora estaba trabajando en Red trifásica. Las especificaciones del motor son 220/380 (8,5a/4, 9a). Ahora quiero conectarlo en Red monofásica. La caja de conexiones del motor es algo así: U1 w2 V1 u2 W1 v2 Le he cambiado las...
1 respuesta
Tensiones en motores y en transformadores simbolos
Que significa la barra que aparece por ejemplo cuando nos habla de un transformador 400/230 ó 230/400 ... Y en motores 400/230 ... 600/...y su tipo de conexión estrella o triangulo y tensiones que no sean posibles...
2 respuestas
Elevador electro - hidráulico de taller mecánico,¿ Como conectarlo ?
Según las características pone que funciona 3 * 220 / 380. En el interruptor general hay 3 bornes señalados como L1, L2, L3 ( no hay borne de neutro ). Para alimentarlo, tengo que conectarlo a un magneto tetrapolar ( 3 fases + N ), o a uno tripolar ....
3 respuestas
¿Calculo sección conductor?
Necesito calcular la sección de un conductor eléctrico, con los siguientes datos: equipo trifásico 380V, consumo 39kw, longitud de linea 150mts, esto se supone que va canalizado por cañería metálica ETM. Haber si me ayudan con las formulas necesarias...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica