¿Podemos decir que la corriente de cortocircuito puede estar entre 3 y 20 veces la I nominal?
Preguntas y respuestas relacionadas
[Transformadores eléctricos] Ejercicio Transformador monofásico para resolver
Un transformador de 100kva de relación 6000/420 V ha sido ensayado en vacío y en corto circuito. Los datos obtenidos son: En vacio: Po= 1800W Io=0.4A Uo=6000V En cortocircuito: Pcc= 4823W Icc=16.67A Cos phi En cc= 0.643 a)Parametros del circuito...
1 respuesta
Tengo un motor de 36Kw 600D 60Hz.
Tengo que probar una máquina que va a un país que tiene 600v 60Hz, por lo tanto el motor que me ha llegado es 36Kw 600D 60Hz. Lo arranco con un estrella triangulo de toda la vida. Mi pregunta es si puedo arrancar de alguna manera si en fábrica solo...
1 respuesta
Motor trifásico en Monofásica.
Tengo un motor trifásico conectado en estrella de 0'33CV. Se que puedo conectarlo a la red monofásica (220Vac) colocándole un condensador de unos 70microfaradios por Kw (no se si me equivoco). Ya se que el motor pierde par de arranque, par nominal y...
1 respuesta
¿Si conecto un motor trifásico en mi casa funciona?
Quisiera saber si un motor trfifasico puede ser conectado a 220v y funcionar igual. En realidad la preguntala hago porque tengo 2 ventiladores industriales y tal vez sean trifásicos pero al conectarlos a 220v andan con menos potencia. ¿Es posible...
1 respuesta
Como calculo la corriente de cc en los puntos A B Cy D?
Quisiera saber si uds saben como puedo calcular la corriente de cortocircuito en los puntos A B C y D Los datos que tengo son el largo de los cables y el material ... La carga... Agradezco si pueden darme una ayuda pa Ra luego determinar cual sera el...
1 respuesta
Cuál es el circuito de frenado contracorriente?
Disculpen por la molestia He oído hablar de un circuito llamado frenado contracorriente ¿Algunos de ustedes saben de qué se trata?
3 respuestas
Entre fase y tierra 95 voltios...
Hace poco me ha llamado un familiar por un problema, al tocar el grifo de la bañera le ha dado corriente, me ha avisado por que no es la primera vez. Cuando llego veo que tiene una bañera de hidromasaje, reviso las conexiones y están correctas, no...
1 respuesta
Falla en conductores de alimentación a motor 150 HP
Acostumbro más a contestar que a preguntar en este foro, y el día de hoy me surge un cuestionamiento amigos, Debido a un tipo de falla que me he encontrado últimamente, y deseo saber más al respecto, resulta que en planta al arracanr un motor de 150...
1 respuesta
Determinar tensión aplicada en este circuito
Caluclar tensión en un motor. Están serie p= 0,018 ohm I= 161 L= 43M
2 respuestas
Arranque de bomba eléctrica con variador de frecuencia y grupo electrógeno
Para una aplicación de bombeo hidráulico donde se necesita un 50% del caudal nominal de la bomba, no es necesario todo. La bomba se alimenta con un variador de frecuencia y el sistema está conectado a un grupo electrógeno. El grupo electrógeno es un...