Sección de cable desde contador hasta magnetotérmicos
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Por qué mi termomagnético no salta?
Tengo un termomagnético 1x20 que hace de general, luego diferencial de 25 y 0.03, y finalmente en paralelo termomagnéticos 1x16, 1x10, 1x10, 1x6, 1x6, 1x6. El de 16 corresponde a la cocina. Conecté los aparatos que requieren mucha intensidad. Con una...
3 respuestas
Distribución de vivienda unifamiliar
No se como preguntar esto porque creo que deberías verlo Me explico: voy a construir una vivienda encima de un garaje propiedad de mi padre. Tenemos el proyecto del garaje y según me he informado habría que hacer una ampliación de proyecto para...
1 respuesta
Sección de cable correcta desde el contador de las compañías eléctricas al cuadro de la vivienda
¿Alguien me puede indicar cual es la sección del cable desde el contador de compañía hasta cuadro en la vivienda? Son unos 30 mts e ira entubado y enterrado. Por cierto ¿El único tubo válido es ese rojo de 90 mm?
1 respuesta
Entrada cables por debajo magnetos
Compremos un piso y hicimos nueva la instalación electrica por una empresa de reformas. Mi sopresa ha sido ahora que he retirado la tapa que oculta los hilos y obserbo que las entradas (puentes)magnetos son por la parte inferior y las salidas por...
3 respuestas
Se puede conectar un micronda con fase independiente y neutro compartido
Quiero independizar la alimentación al microondas, ¿Quiero saber si puedo llevar desde la brekera solo un cable con la línea y tomar el neutro de los tomas normales de la casa?
4 respuestas
¿ Como instalo cuadro eléctrico auxiliar?
En relación a un cuadro eléctrico primario y otro auxiliar ruego valoración. En mi vivienda tenemos una instalación del cuadro eléctrico configurada tal como señalo a continuación: CUADRO PRINCIPAL IGA ( 40 A ) + DIFERENCIAL ( 40 A / 30 ma) +...
2 respuestas
Cables de contador hasta la comitiva
Esperando a que me pongan contador de luz al llegar el técnico me la a denegado por qué tengo que cambiar dos cables por qué la instalación es de más de 20 años y son cables de algodon. Quería saber qué cables utilizar. Y no tendría problema con...
2 respuestas
Conectar horno + vitro a una clema
Necesito cambiar mi combo horno y vitro por horno y vitro independientes y me encuentro con la siguiente duda. Vivo en una casa muy antigua y de la pared me salen dos cables conectados a una clema. ¿Puedo conectar los cables de la vitro y del horno a...
2 respuestas
Que sección de clabeado elegir
Quiero montar una toma de corriente de superficie, para conectar un frigorífico o una aspiradora, a partir de un C20. He pensado ponerle una sección de 2,5mm mejor que la de 1,5mm. Con la de 2,5mm, ¿Saltaría el magnetotérmico antes de que se quemara...
2 respuestas
Me gustaría saber que Iga sería el correcto para mi casa.
Me gustaría saber que Potencia tendría un iga adecuado para mi casa: Es antigua y para maniobrar en el cuadro y demás siempre me veo obligado a quitar el fusible de la fachada, mi cuñado dice que para elegir el adecuado depende del fusible, pero al...