¿La corriente que indica el fusible representaría la corriente nominal de una llave térmica?
El tablero de casa presenta una llave general y varias cajas de fusibles. Me cuentan que en un momento la caja de fusibles exploto y la general se disparo. La caja quedo como combeada y deteriorada en su interior, según pude apreciar. Lo que me...
4 respuestas
El principio de funcionamiento de los transfo
Bueno quisiera saber el principio de funcionamiento de los transformadores trifásicos y como evitar una multa en la boleta de energía eléctrica colocanco condensadores en paralelo a la red ademas de como calcular el coseno de phi y este aumentarlo
1 respuesta
Avería asr ,avería alternador y conexión floja
Tengo problemas con mi fiat stilo 1.6 16 v del 2002 a gasolina. Os explico, lo llevé a la fiat ya que llevaba unas semanas con avería asr, avería alternador y conexión floja, al principio solamente me lo ponía cuando encendía el coche, con los días...
1 respuesta
Diámetro del cable del pilar a la caja
Vivo en argentina y estoy en una casa con monofásica de 220v. Me compré un anafe que me cagó la vida ya que usa en máxima potencia 32 amperes (7500w) y tengo hacer una conexión nueva. Actualmente yo tengo 3 fases (iluminación, aire y tomas). El...
3 respuestas
Breaker o fusible
¿Qué dispositivo actúa (se dispara) más rápido un fusible o un breaker?
1 respuesta
Que diferencial y térmicas uso para cable de 10mm?
Tengo desde la bajada del medidor puesto cable de 10mm hacia tablero principal de la casa, luego dividido todo en dos fases una con cable de 2,5mm y otra con cable de 4mm ayer me ocurrió que el diferencial del tablero principal se quemo haciendo que...
5 respuestas
¿Por qué se produjo en cortocircuito cuando conecte´el contactor?
Quise conectar hacer el circuito de un motor con contactor, relé térmico y llave térmica para el circuito de comando, antes de conectarlo a la energía eléctrica, con una lámpara serie me asegure´que no estuviera en cortocircuito, habiéndolo...
3 respuestas
Instalación completa en 2da planta con plano eléctrico
Hola quisiera que me ayuden en la instalación en mi segundo piso. 220 v - PERÚ Las preguntas están en la imagen. Pero aquí hago otras: 1era planta tiene: Funcionando: 21 focos de 20 watss (máx. 10 encendidos a la vez) Sin funcionar: 05 focos (no...
2 respuestas
Tengo una grand scenic del 2012 y ha estado parada 2 meses ,he ido a arrancarla y nada de nada
Solo sale el cuadro que pone avería en la dirección y le he puesto las pinzas y tampoco arranca, alguien sabe como puedo arrancarla con cables.
3 respuestas
Como instalar trifásica 380v
Tengo un pequeño problema resulta que me compre una maquina de soldar inversora trifásica 380v y tengo corriente trifásica 380v y me llegan 4 cables, 3 líneas vivas y un neutro resulta que conecte las líneas vivas a la llave termomagnética pero no se...