Impedancia de secuencia cero
Preguntas y respuestas relacionadas
Si instalo un transformador seco de 150 kva y antes de este transformador existe un transformador de aceite de 75 kva es correct
Tengo instalado en mi planta un transformador de pedestal de 23000volts/220/127 volts y quiero instalar un transformador seco de 150 kva de 220/440 que problema puede provocar el tener un transformador mayor instalado como secundario?
2 respuestas
¿Existe sobrecarga en un delta a un delta abierto?
Tengo una supresor de transcientes que entrega energía limpia en Delta a 460V a una carga que se alimenta en delta abierto al mismo voltaje, aquí salta mi duda: ¿Existirá una sobrecarga en el supresor de transientes debido que la carga no esta...
1 respuesta
Medición tierras de una instalación
Como medir las tierras de una instalación... En una vivienda, alumbrado público urbano, industrial, transformadores, principalmente que método a utilizar a 2 puntos a 3 puntos cual es la diferencia o el método más correcto.
3 respuestas
F y FA de un Magnetron a qué se refiere tiene que ver con la polaridad o no importa
¿Cómo Saber en qué posición van los cables en el Magnetron ya que tengo la duda de que significa F y FA si se conectan invertidos afecta?
1 respuesta
Amplificador yamaha con jamo e550
Tengo un amplificador a/v yamaha dsp-ax620 y quiero saber si funcionaria bien con las frontales jamo e550, ya que son de 4 ohmios y el parlante central y traseras que tengo son de 8 ohmios, (el amplificador posee un selector de impedancia)que me...
1 respuesta
Sobrecarga en cable
Tengo una instalación en una obra y nos hemos quedado cortos con cable de 1x25 con lo que hemos añadido cable de 1x10 y veo que hay un desequilibrio de intensidades que no se corresponde con lo que correspondería por las diferentes impedancias de los...
1 respuesta
Amplificador y home theater del equipo de sonido. Bocina en canales, subboofer y reciver
Dudas Hola que tal tengo varias dudas espero que alguien me las pueda aclarar... ¿La primera Si mi amplificador me dice que tiene 5 canales por 100W de que valor deben de ser las bocinas que le tengo que poner? ¿También dice que tiene entrada para un...
1 respuesta
¿Una Subestación Elevadora compensa HPs requeridos?
Tengo la siguiente situación: Tengo una planta eléctrica Perkins con un generador de 119 KVA. También tengo una subestación de 150 KW, la cual recibe 220V y entrega 9000V. Necesito Instalar 115 motores de 2 HP cada uno. Serían en total 230HP...
1 respuesta
Avería en video portero extel.
Mi consulta esta vez va sobre un video portero marca EXTEL. Está instalado desde hace unos 5 años, y desde las últimas lluvias de este invierno, ha comenzado a dar problemas. El alimentador es el modelo NPS-17 830150 PRI: AC 100-240V 50HZ SEC: DC 17V...
2 respuestas
Play 3 80gb Fat. Enciende luz roja, verde, y azul y se apaga
1era vez por acá. Me dieron una play3 de las viejas, las que tiene el súper transformador porque costaba en prender y cdo prendí, jugaban un rato y se apagaba. Supuse que podía ser por suciedad, y la abrí. Efectivamente tenia mucho polvo, la pasta...
2 respuestas