Cual es la presión del quemador caldera junkers
Preguntas y respuestas relacionadas
Socorro! Caldera junkers eurostar
Mi caldera es una Junkers eurostar zwe 24-3 mfkd 23, y me pasa que cuando enciendo el grifo de agua caliente, solo llega templada, no saltan los quemadores, y si apago la caldera y la enciendo con el grifo abierto se encienden los quemadores, pero el...
2 respuestas
Caldera enciende sola
Tengo una manaut GMA24P, que funcionaba perfectamente hasta hace dos días. Cuando la enciendo y pongo en posición de agua sanitaria, la llama se enciende a tope continuamente, sin abrir ningún grifo. Si la dejo, calienta hasta el tope y finalmente...
1 respuesta
No me arranca la caldera con calefacción
Conecto el termostato ambiente, la caldera intenta arrancar, pero se queda en eso en intentos consecutivos, abro un grifo de agua y entonces arranca la caldera, inmediatamente cierro el grifo y la caldera sigue funcionando esta vez en modo...
1 respuesta
Caldera Roca G100/40IE Confort gas natural
Tengo una caldera Roca G100/40IE Confort de gas natural y me esta dando fallo de encendido, concretamente hace lo siguiente, se enciende el piloto pero sigue haciendo la chispa hasta que se bloquea y claro no enciende los quemadores, le he limpiado...
2 respuestas
Problema con calentador Junkers
Tengo en casa un calentador Junkers de los que llevan las dos pilas gordas y se enciende cuando el grifo se abre. Desde hace un tiempo, un mes más o menos, no se activan las chispas que enciende el calentador . Le cambie las pilas y nada, de vez en...
1 respuesta
Avería en junkers hidropower
Tengo una avería en mi calentador de gas, esta es la siguiente: Cuando abro el grifo de agua caliente, ésta pasa al calentador, a la turbina que hace que salten las chispas, se encienda la llama piloto y toda la caldera. Hasta ahí perfecto. El...
1 respuesta
Hidrosfera pasa agua pero no sube presión en el indicador
Tengo una bomba con Hidrosfera. Es nueva la enchufo y sale caudal de agua pero el reloj no marca nada de presión. Ya he tocado el presostato, las dos tuercas, la de baja y la de alta. Tiene aire en la hidrosfera, le he presionado la válvula y salía....
1 respuesta
Caldera falta de calorías
Tengo una caldera chaffoteaux mc de 4 años de antigüedad. No tiene suficiente fuerza para calentar el agua cuando sale al máximo de la potencia, he cambiado la termorecistencias pero no ha cambiado nada. La presión del grifo no es excesiva
2 respuestas
Calentador Junkers WR 11B no calienta suficiente
Tengo un calentador Junkers WR 11B, y enciende normalmente, pero el agua no sale tan caliente como antes, a pesar de tener los reguladores en caliente y el caudal al mínimo. ¿Qué puede ocurrirle?. He desmontado la membrana de agua y no le noto nada...
1 respuesta
Baxi 280i la llama modula bien al abrir el grifo y al rato se pone al mínimo y no calienta
Enciende los mecheros al máximo y al minuto la llama esta en mínimo, ¿Sin cerrar la grifería por consiguiente el agua sale muy fría que debería revisar o cambiar? Lo mismo sucede si esta posicionado para calefacción, con la salvedad que la presión se...