¿Cómo se generan las 3 fases en un generador ?
Preguntas y respuestas relacionadas
Transformador 380 a 220
En la empresa tenemos que conectar varias freidoras que funcionan a 220 v trifásica a una tomas de 380 v trifásica. Sabéis si existe alguna forma de realizar este conexionado sin necesidad de transformador. Si es necesario el transformador cuánto...
1 respuesta
Que conviene más en consumo, Tansformador o convertidor de fases rotativo
Tengo un local en el que no hay disponibilidad de CFE para darme Luz Trifásica, por ser instalaciones subterráneas no se previó en esa zona luz trifásica. Tengo 1 horno eléctrico con caldera que ocupa una pastilla de 30 ampers, también quiero...
1 respuesta
¿Cuál es la diferencia entre una conexión trifásica 208v y 240v? ¿De qué conexión de transformador sale la fase griega?
Tengo una duda muy grande acerca de este tema y no he podido encontrar un documento o video que lo explique. Tengo entendido que hacer una mala conexión por confundir esto podría causar daños en equipos. Mi pregunta es: ¿Cuál es la diferencia entre...
2 respuestas
Necesito información sobre la corriente que pasa por el neutro y como cerrar un circuito monofásico
¿Si me puedes explicar por que por el neutro no debería pasar corriente? ¿Cómo cierras circuito monofásico?
6 respuestas
¿Motor trifasico funciona con 2 lineas + 1 neutro?
Que tal expertos mi consulta es que revisando la alimentacion de un motor electrico trifasico de 220v medi en rs- 220 st -220 rt- 220 pero independientemente cada linea a tierra mide r 0 s 220 t 220 lo que me hace suponer que este motor que lleva...
3 respuestas
Neutro y como se cierran los circuitos en alterna
Después de leer y leer sigo teniendo algunas dudas de conceptos básicos: - ¿Dónde comienza el cable neutro? Leyendo se puede ver que en un generador de corriente alterna hay 3 fases y el punto medio sería el neutro. Si los generadores están en las...
1 respuesta
Conectar un trafo reductor al revés para elevar la tensión
Se requiere conectar un equipo trifásico que opera a 480 v; Para tal fin se cuenta con un transformador trifásico reductor de 250 kva 480-208 v y una conexión comercial trifásica de 208 v. 1. ¿Es posible conectar el trafo al revés y elevar la tensión...
3 respuestas
¿Por qué un motor trifásico de 10 hp no trabaja a las revoluciones adecuadas?
Tengo un motor de 10 hp a 220v. Que actúa como si no tuviera fuerza, le faltan revoluciones, el voltaje medido es de 222,224,221. Al ponerlo en marcha el voltaje se baja sola a 221,220, 222, su corriente es de 15A por cada fase, ¿Estará dañado?
1 respuesta
Bajo y alto voltaje en la salida de un transformador
¿Tengo voltaje bajo entre la fase B del lado de baja tensión del transformador y el neutro, pero entre las fases A y C con respecto al neutro están un poco altas, a que se debe esto, (como comentario, el transformador es de conexión estrella-estrella).
1 respuesta
Puedo conectar un Grupo electrógeno de generación 220v monofásico y usar el Neutro de la Red aunque esta no este presente?
Familia, poseo un generador de 220v y todo el sistema en casa es de 125v. Cuando se producen afectaciones por tormentas, averías,¿Etc.? Entonces puedo usar este generador, pero, ¿Es posible sin tener red eléctrica presente usar el neutro?. ¿Esta fase...