Tengo un tablero en delta, fase 1 de 120 V, fase 2 de 220 V y fase 3 de 120 V, yo puedo conectar una bomba 2HP en F1 y F2
Preguntas y respuestas relacionadas
Instalación trifásica en un pequeño taller
Pondré un pequeño taller de reciclado de plástico, tengo la trituradora de plástico que tiene su motor trifásico, tengo un inyector manual para hacer pelotitas, tengo 2 lámparas de red para iluminación del lugar que es de 3 metros por 2 de metros de...
2 respuestas
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
Como conectar una llave diferencial tetrapolar si tengo dos fases y un neutro si una L1+N=220 y L1+L2=380
Amigos tengo mi tablero trifásico que tiene solo dos polos vivas, neutro y tierra y me compre un llave diferencial tetrapolar y no no sabría conectarlo ya que en el tablero dice que le coloque una resistencia de 4wats a 380voltios y solo tendría 3...
3 respuestas
Conectar desde medidor por tierra hasta entrada de casa dos líneas una para AA y la otra para la casa distancia veinte metros
La idea es 6mm pero cuantos cables debo llevar si son dos líneas distintas pero entran en la misma caja, osea pregunto puedo llevar tierra y negativo para una misma conexión y los derivos en la entrada a la térmica, así llevaría un negativo, un...
3 respuestas
Caldera con convertidor de fases
En casa tenemos dos fases de 130V, sin neutro. Nos han instalado una caldera de gas y el instalador ha dicho que la caldera necesita un neutro y nos ha instalado un convertidor que da 230V en una línea y neutro en la otra. ¿Es realmente necesario...
5 respuestas
Como debo conectar una soldadora marca Lincoln power mig 180C monofásica 220v, trae un conector pata de gallo de tres conectores
Al ser 220 necesitará que instale un enchufe especial pues la alimentación de la electricidad en México es 110-115v, ya tengo una instalación de 2 fases de 110 cada una y el neutro. Tendría que sacar dos fases con un fusible térmico de 50amps c/u,...
1 respuesta
Fórmula red bifásicas
Tu respuesta fue muy clara. Pero me surge una confusión. En mucha literatura (especialmente formularios de manuales técnicos) vienen las siguientes fórmulas. Una fase. P= V*I*Cos. Fi ...... (1) dos fases. P=2*V*I* Cos. Fi ..... (2) tres fases. P =...
1 respuesta
Conectar ventilador de techo a electricidad bifásica
He comprado un ventilador de techo con iluminación incorporada. Quiero conectarlo a dos interruptores independientes, es decir, uno que active el ventilador y otro que active la luz. El problema es que la instalación eléctrica es bifásica 220, el...
1 respuesta
Como calcular el amperaje máximo que puede entregar un trafo de 25 kva en 220v
Recien compre un trafo de 25 kva monofasico para usarlo en la casa pero estoy un poco confuso con respecto a la corriente maxima que pueda tener el trafo. Me gustaria saber cual es la capacidad maxima que pueda soportar y que beneficios o contras...
3 respuestas
Diferencia entre monofásica 220 y bifásica a 220
Quisiera saber cual es la diferencia entre monofásica a 220 y bifásica a 220, porque tenia entendido que mono es una fase y bi son dos fases, entonces como una monofásica puede ser a 220.
3 respuestas