No puedo llenar mi Vaillant vmw es 282
Preguntas y respuestas relacionadas
Otra vez yo... Caldera Roca RS20
Perdón por ser tan pesada, pero es que esta caldera me está sacando de quicio! Hace unos días (unos cuantos ya), la presión subía a dos y goteaba agua por la válvula de seguridad pensé que era el vaso de expansión, pero no sale agua de la válvula cdo...
1 respuesta
Problema de llenado caldera Neobit 24/24
Tengo un problema con la caldera Neobit 24/24. Cuando abro el grifo de llenado, la presión de agua no sube y se mantiene por debajo de 1 bar. La presión del agua de la caneria es mayor pero eso no se refleja a la hora de abrir el grifo de llenado
1 respuesta
Caldera Manaut Minox 24a sube presión sola
Tengo una caldera de gas natural Manaut Minox 24a, el problema es que sube sola la presión, no ese si es el grifo de llenado el que no corta del todo, le he cambiado la válvula de seguridad porque cuando llaga a 3 la presión empieza a salir agua por...
1 respuesta
Caldera Ferroli sube presión
Por si puedes ayudarme: en el invierno pasado me subía la presión de la caldera, a más de 2 bares al poner la calefacción, cuando lo normal en Esta caldera es de 1,5 bares (es lo que pone en el manual de instrucciones). Cuando quitaba la calefacción...
1 respuesta
Caldera gas pierde agua tras rellenar circuito
Tengo una caldera chaffoteaux et mauri MC que pierde un poco de agua con pérdida pequeña de presión. Ha comenzado a gotear después de un relleno de circuito. Durante el relleno subió la presión a 3 bar y un poco. La caldera expulsó el agua sobrante...
2 respuestas
Tengo una caldera junkers cerapur comfor
Desde hace unos días se sube la presión a 3bar y aun sin estar funcionando esta a esa presión le he purgado los radiadores y sacado agua pero sigue igual Quería saber si es el intercomunicador de placas y si es así quería saber si el quemador esta...
2 respuestas
Cambio en caldera de gas de bote de expansion
De nuevo con la caldera de gas, me he decidido a cambiar el bote de expansión de la caldera por la fuga de presión que tengo diariamente, quisiera algunas pautas de como hacerlo, he observado que esta detrás del toda, no se si hay que desmontarla de...
1 respuesta
Subida de presión de caldera domusa fm40
Me llamo Eugenio. Hace varios días puse el vaso de expansión nuevo a mi caldera domusa fm40. Comprobé la presión de aire que traía de fábrica (1,1 kg.) y le cargé hasta 1,5 (el máximo permitido) antes de ponerlo. Ahora la presión sube hasta 1,9 < 2,2...
1 respuesta
Puede la csldera de condensación hacer que salten los plomos si desaguan en el mismo lugar?
Acabo de mudarme hace un mes y medio a una casa en la que he tenido que poner la lavadora en el tendedero junto a la caldera. Mi lavadora es una Bosch de hace 8 años. La caldera, una Junkers. Cuando llegué vi que la caldera perdía mucho líquido,...
1 respuesta
La caldera pierde presión
Hace 2 años me instalaron una caldera de Saunier Duval (Themfast). Después de instalarla, la caldera perdía presión, aproximadamente 0,1 bares al mes. En ese momento no cambié el circuito ni los radiadores, y el fontanero que me la instaló me dijo...