¿Cómo enchufo un relé a la entrada de electricidad de un motor de garaje?
Preguntas y respuestas relacionadas
Cómo pasar cable eléctrico desde el exterior
Quiero sacar una línea de 4mm de un cuadro de la vivienda hacia un garaje pequeño que he construído en el jardín. La línea sale de un cuadro auxiliar en paralelo al cuadro principal y es exclusivo para instalaciones exteriores de la casa con su Iga y...
1 respuesta
Buenas, tengo un cuadro para el un motor estrella triángulo, la maniobra no la hace a menos que puentee 95 nc con 14 no
Tengo un cuadro para el arranque de un motor trifásico, hubo un corto al hacer un trabajo en una línea que Acciona dicho motor, cuando fuimos a arrancar no me hace la maniobra el contactor km1 no me Acciona a no ser que lo puente con el relé 95 NC...
1 respuesta
Conexxion de cables en contactor 3RT1017-1AK61
Cual es el diagrama de conexión de cables en un contactor siemens 3RT1017-1AK61(1 L1 3 L2 5 L3 13 NO A1 en la aprte superior y 2 t1 4 t2 6 t3 14 NO A2 en parte inferior) tengo una bomba sumergible con motor de 1/2 hp en 110 v conectada a una caja...
2 respuestas
Por donde meter 220v a este cuadro control de puerta?
A un buen amigo le han regalado un motor de puerta corredera de la marca Erreka, actualmente tiene otro en la puerta de la finca pero con una placa moderna. El que le han regalado creo que le falta un conector que es el que entrega tensión a la placa...
2 respuestas
Cable roto y centralita algo desgastada en sillón eléctrico
Tengo un sillón eléctrico y como no funciona he sacado la centralita desde donde va un cable al motor, el mando es a distancia no tiene cable, creo que el cable del motor a la centralita es un cable din 8 pero no sé si todos son iguales o necesito...
2 respuestas
Tengo un motor que usa 220/440v y yo tengo solamente 2 fase 110v cada una y un neutro como lo puedo conectar
Es un motor de 13,5 caballo de fuerza, en la chapilla de propiedades dice 220/440V - YY-Y pero yo lo que tengo es dos fase 110v y un neutro y necesito conectarlo como pudiera ser.
2 respuestas
Que diferenciales debo poner al cambiar instalación de entrada antigua
Que direnciales tengo que poner en la nueva caja. IGA, 32C, difencial 40A, y luego todos los demas automaticos. Es correcto. Un saludo.
1 respuesta
Luces de coche
He comprado Ford Capri del año 82 y de noche cuando llevo las luces cortas encendidas se encienden más fuertes y después de unos segundos se atenúan, la verdad es que cuando se encienden más se ve muy bien con el coche y cuando no parecen estar un...
1 respuesta
Cambiar telefonillo antiguo por un tegui 71 universal
Como descubrir los cables de un telefonillo bpt antiguo para cambiarlo por un tegui71u universal . Tengo fotos de los dos pero no se como subirlas aquí.
2 respuestas
Salta el diferencial corriente en cable de tierra
Veréis tengo un problema desde ayer por la tarde me salta el diferencial he conseguido descubrir bajando los magnetotérmicos que es un circuito en concreto el que lo produce he conseguido bajarlo y subir el resto y funciona todo bien lo único que ha...
1 respuesta