Cálculo de potencia en un sistema trifasico desbalanceado
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Por qué la reactancia dice 40 w y el calculo da distinto?
Medí la R de una reactancia para tuboluz con el tester marca 85 ohms, luego tiene el dato de la corriente : 0.43 A. Si calculo la Potencia haciendo R por I al cuadrado, nos da menos potencia que la que marca. ¿O sera que esos 40 w hacen referencia a...
5 respuestas
Es la corriente IC del condensador ..., lo que suministra al circuito inductivo o la que toma de la red?
Al calcular la corriente del condensador para corregir el factor de potencia en un circuito de lámpara fluorecente….., da como resultado 0,22 A……., mientras que la corriente total da 0,37 Me pregunto que paso con los 0’09 A restantes…. ¿A dónde...
2 respuestas
Aumento de corriente en motor trifásico de 220v 14A
Mi duda es respecto al aumentó de corriente en el motor se subió a 45A, y bueno obeserve que el cable de una fase estaba sulfatada (el motor es para una bomba de agua limpia) . Descarte que el motor estuviese trabado, pero no le probé aislamiento....
1 respuesta
Transformador dny11
Tenemos la siguiente aplicación Estamos midiendo energía elctricade una carga si tenemos un transformador de corriente conectado en media tensión y medimos voltaje a la salida de un transformador de potencia 31,5/0,4kv dny11 como podemos corregir el...
1 respuesta
Potencia red trifásica
Una dudilla: si tengo una red trifásica 400V 63A, entre fases hay tensión de línea 400V y entre fase y neutro tensión de fase 230V. ¿Por cada una de las fases van 63A, tendría 189, o tengo que repartirlos? ¿Para el cálculo de potencia que emplearía...
2 respuestas
¿Conexión Estrella -Delta? ¿Cuando hacerlo?
¿Existe algún método basado en los Hp y/o Kw de los motores eléctricos para saber cuando realizar una conexión Estrella-Delta?. Ahora bien, Si tengo un suministro eléctrico de 380/220V.. ¿Es posible conectar en ESTRELLA-DELTA un motor que en su placa...
1 respuesta
Pruebas de aislamiento
. Quiero saber mas sobre las mediciones de aislamiento eléctrico que se le realiza a los motores y generadores de electricidad. Sus condiciones que se necesitan para realizar las pruebas y que significa IP-DAR-D ESTO LO MUESTRA UN MEGGER DE MARCA metrel
1 respuesta
¿Cómo comprobar un condensador?
De nuevo siento ser tan pesado como compruebo el estado de los condensadores con polímetro o con algún otro sistema.
1 respuesta
Convertir Relé estado solido SSR en potenciómetro o dimmer
He visto 1 video en youtube: https://www.youtube.com/watch?v=51KqVB7r_Ew https://www.youtube.com/watch?v=opC0x7V54Sg En el usan un Relé de estado solido como potenciómetro o Dimmer y también algunos videos que usan estos relés en sistemas ARDUINO...
2 respuestas
Sistemas de potencia
Estoy estudiando la materia sistemas de potencia y quisiera saber que tipo de conexión tienen las lineas de transmisión de alta tensión.. ¿Es decir en triangulo o en estrella?