Calculo de conductores eléctricos
Preguntas y respuestas relacionadas
Protecciones secciones
Tenia unas dudas sobre las secciones calculadas y las protecciones ¿Siempre se debe de cumplir Inominal < Iproteccion < Imax? Es decir si tu, tienes una I de 11A, y pones una protección de 16A pero según la tabla ITC 19 RBT la Imax son 15A. Entonces...
2 respuestas
Instalación compresor para uso dental
Primeramente quisiera saber más de tu compresor, dices que es de 3.5 hp, actualmente esos valores cambian según las marcas de los compresores, por lo que me gustaría checaras los siguientes datos: En la placa del motor el amperaje máximo que utiliza...
1 respuesta
Toma a tierra en caseta de depuradora
Hemos detectado recientemente que la caseta de la depuradora no tiene toma de tierra. Es una instalación independiente de las casa. Vemos como opción valida instalar una pica en el entorno de la caseta para darle esa conexión, pero vemos vemos que la...
3 respuestas
¿Factor de caída de tensión?
Que tal a todos los miembros de esta comunidad, mi pregunta para los expertos es la siguiente: En un cálculo de caída de tensión me encontré con un dato que no he podido encontrar por ningún lado es que la fórmula es la siguiente: %CV =...
2 respuestas
Qué número de alambre debo utilizar para llevar electricidad a mi casa a una distancia de 80 m con un voltaje de 220
Mi hogar funcionaran los equipos refrigeradora licuadora TV radio un taladro una bomba de agua de dos caballos eventualmente no siempre
3 respuestas
Sección de conductor
Chuss a ver si puedes ayudarme: en una fábrica se va a instalar una planta enfriadora que tiene los siguientes valores:intensidad en cns. Standars: 75A;intens. En el arranque:224A; intens. Máxima de funcionamiento:97A. Cuenta con dos compresores de...
1 respuesta
Como escoger relé térmicos, contactores y llaves térmicas
Soy ingeniero recién graduado y quisiera saber los pasos a seguir para escoger escoger relé térmicos, contactores y llaves térmicas. Tengo un motor trifásico jaula ardilla Potencia : 0,75 HP Frecuencia : 60 Hz Polos : 4 Rotación nominal : 1660 rpm...
2 respuestas
¿Qué sección de cable de acometida debo poner en un subcuadro con varios tipos de lineas?
Me podrías aconsejar que sección de cable de acometida debo poner en un subcuadro que tendrá 4 lineas de 4mm 2 de 6mm ;4 de 2,5mm y 3 de 1,5mm ya montado con sus magnetos y diferenciales.
1 respuesta
Como calculo la corriente de cc en los puntos A B Cy D?
Quisiera saber si uds saben como puedo calcular la corriente de cortocircuito en los puntos A B C y D Los datos que tengo son el largo de los cables y el material ... La carga... Agradezco si pueden darme una ayuda pa Ra luego determinar cual sera el...
1 respuesta
Calculo de sección- factor de reducción
Tengo una duda para aplicar un factor de agrupación. Tengo un motor trifásico de 300 kW y debo alimentarlo con línea enterrada bajo tubo (0,70 prof) a una distancia del trafo de 20 metros. Al realizar el calculo por criterio de intensidad admisible,...
1 respuesta