Cómo proteger mi casa de las sobretensiones
Preguntas y respuestas relacionadas
Al poner un diferencial superinmunizado nuevo al conectar diferencial e ICP explota el cable neutro que llega del exterior
En el último año me ha saltado el diferencial de la casa unas 3 o 4 veces. Es por ello que tras informarme y ver que a mucha gente se le había solucionado el problema cambiando el diferencial por uno superinmunizado, procedí a ello. Antes de explicar...
3 respuestas
Sustituir ICP por IGA e instalar medidor de consumo
Consultarles que quiero sustituir el ICP de casa por un IGA e instalar el siguiente dispositivo medidor de consumo y no tengo claro cómo hacerlo. La idea es sustituir el ICP por un IGA y en la misma caja instalar el medidor de consumo y de ahí al...
1 respuesta
Diferencial salta de manera aleatoria y no rearma
Tengo el siguiente problema con el diferencial de mi cuadro eléctrico, paso a describiros que la casa actualmente se encuentra en preparacion para entrar a vivir, por lo cual hay pocos aparatos conectados a red de manera permanente, solo el frigo...
4 respuestas
Varistor quemado ( s 20k 175),soldadora pow con americana, donde puedo comprar?
Necesito ayuda con respecto donde poder obtener varistores con la nomenclatura s20k 175, he buscado en páginas de venta pero no encuentro con la misma nomenclatura, es de señalar que pertenecen a una soldadora americana marca pow con, modelo 275 ss....
2 respuestas
Cuando hay tormenta entran chispazos por enchufe, que debo hacer?
Vivo en una casa modular (compuesta por dos módulos unidos) y siempre que hay tormenta tengo chispazos en un enchufe. Hay una toma de tierra en el módulo contrario de esos enchufes. Se supone que la casa debería estar aislada con esa toma de tierra...
4 respuestas
Porqué se me estropean los electrodomésticos
Llevo días de seccción en sección intentando averiguar si hay argumentos razonables entre que se me hayan estropeado 7 aparatos eléctricos en 4 meses y la corriente eléctrica que llega a casa. Comprobando con el tester toda la casa descarté alguna...
2 respuestas
Avería transformador en cuadro conmutación.
Haber como lo explico. En una caseta en lo alto de la montaña, donde hay repetidores de tv, antenas, SAI varios, etc, ya van 2 veces en que ha caído un rayo, y el transformador de 220v-12v del cuadro de conmutación se ha quemado. En el cuadro general...
1 respuesta
¿Como instalar un protector de sobretensiones combinado + IGA en vivienda cumpliendo normativa?
Quiero colocar un protector de sobretensiones combinado y con iga incluido pero en todos los que veo (entre los de las marcas de mas prestigio) el IGA es 1p+n con lo que no cumpliría la normativa que indica que debe ser 2P. De paso me pregunto...
1 respuesta
Puntear cuadro electrico
Tengo un cuadro de hace cerca de 40 años, con un diferencial y dos automáticos de 1,5 cada circuito con una acometida de 4 He decidido a sanearlo hasta que en un futuro se haga una reforma más extensa. He colocado el ICP, general de 20a y diferencial...
1 respuesta
No entiendo lo del IGA de 25 A obligatorio
Por normativa hay que poner obligatoriamente un IGA de 25 A. Si tengo contratada una potencia de 3.3, entiendo que el ICP integrado en el contador será de 16 A. ¿Esto quiere decir que cada vez que mi consumo pase de 16 A. Saltará el del contador en...
3 respuestas