Medir potencia consumida en vivienda
Preguntas y respuestas relacionadas
Motor trifásico, Compresor aire comprimido
Tengo un compresor trifásico 400V de 10 hp de potencia con arrancador estrella-triangulo, que al arrancar en vacío consume 32 A, al arrancar con carga 32,9 hemos instalado un pia de 20A curva DE, pero ahora me dispara el I.C.P que es de 4 x 20A. Ya...
1 respuesta
La bobina del contactor no se activa con la lampara en serie
¿Puede ser que al conectar a 224 v una lampara incandescente de 40 w en serie con la bobina de un contactor s esta ultima no se activa? Al medir tension, casi toda estaba en la lampara mientras que el contactor no marcaba tension y el amperimetro...
2 respuestas
¿Cómo puedo alimentar un transformador con entrada trifásica de 380 V con una línea de 220 V?
Tengo un transformador de 15 CV, tiene entrada trifásica y salida 380 V, ¿Cómo podría alimentarlo con una línea de 220 V?
3 respuestas
Consumo de energía de un equipo trifásico en KWH
Necesito determinar el consumo de un equipo industrial trifásico a 220V. El equipo consta de motores, resistencias y equipo de control. ¿Me podrían decir que método usar?
1 respuesta
Como testeo un condensador
Tengo una bomba de agua con motor monofásico, resulta que la instale y al darle la corriente queda pegada y no arranca, creo que es el condensador, ¿Mi pregunta es como puedo testear que el condensador funciona? (Fuera del motor lleva un relay por...
1 respuesta
¿Por qué los generadores no cumplen?
Estuve viendo unos generadores y note algo en todos ellos que vi, ¿Note qué por ejemplo de decía que era de 6,8kva sería 6800 whats verdad? Bueno los generadores decían 6,8kva 5500whats ... Osea haciendo los cálculos no me dan los resultados,...
3 respuestas
Consumo cocina inducción
He comprado una placa de inducción marca FAGOR y he comprobado con un medidor de consumo que cuando la placa no está en funcionamiento marca un consumo de 50 W. Si esto es así, al precio actual del kWh, estamos hablando de un coste mensual de unos...
1 respuesta
Inestabilidad de corriente en generador eléctrico
Mi generador de gasolina ha empezado a inestabilizar la corriente... De repente es 220 de repente no... Y se me apaga todo en casa. Quisiera saber que puede ser. O que alguien me recomiende alguien para repararlo en yecla o cercanías.
1 respuesta
Poner iga cuadro electrico
Quiero poner un IGA en el cuadro de mi casa. Tengo contratado 5.750 W, un ICP de 25A, un ID de 40A y 30mA de sensibilidad y luego 4 PÍAS/Circuitos de 20A/20A/20A/10A. ¿Estaría bien un IGA de 25A? ¿Quedaría bien protegida mi instalación eléctrica?
1 respuesta
Piso no conectado al transformador de la calle
He comprado un piso de segundo mano. El bloque de pisos, de un mismo propietario hasta ahora, no está conectado a un transformador de la calle, los contadores están en un establecimiento del mismo propietario que es donde está el suministro eléctrico...