Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
[Transformador eléctrico ]Calculo de Perdidas en el hierro
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Por qué el calculo de la impedancia de este trafo me da un valor distinto al valor real?
Tengo este ejercicio Transformador 2400/337 V Sn = 10 KVA Z = 0.095 ohms me piden convertirla en p.u Yo hice esto: La P base va a ser los 10 KVA Tension base : 2400 V Podemos elegir cualquiera de las dos tensiones pero eligiremos la tensión del...
1 respuesta
Transformador de pulsos, porque se llama de pulsos
El chopper es un transformador de pulsos pero quiero saber porque se llama de pulsos,¿Es corriente alterna? O que seria los pulsos
3 respuestas
Que polaridad tienen los transformadores aditiva o sustractiva?
Y yo entiendo perfectamente lo que es la polaridad aditiva y sustractiva de un transformador... La polaridad aditivo es cuando los bobinados se enrollan en la misma dirección y la corriente circulan en el mismo sentido.. Mientras que la polaridad...
2 respuestas
Compra Grupo soldadura inverter
Espero que aquí alguien tenga alguna solución a mis dudas, porque estoy bastante perdido. El asunto es que quiero comprar un equipo de soldadura inverter para realizar pequeños trabajillos en casa (Realmente es un capricho) pero como no tengo ni...
3 respuestas
Toroides de fuentes
Tengo que armar una fuente para un amplificador .la fuente es switching es alimentada con 12vcc y la salida es de +/- 70 vcc, la cosa es que no se como armar el toroide, el mismo en el esquemas tiene dos primarios, se unen dos extremos y es el común...
2 respuestas
Transformador monofas. 240v¿Se le conecta una sola fase de media tensión en el primario o 2? Delta-estrella
Soy de méxico y tengo una incógnita sobre un transformador monofásico tipo pedestal de 23kv que opera a 240/120v de lado de baja tensión, mi pregunta es la siguiente, ¿Del lado de media tensión se le conecta una sola fase al transformador o se le...
2 respuestas
Fase aterrizada en el transformador
El transformador que alimenta la casa debe estar en estrella. Supongo que el neutro está puesto a tierra. La acometida es Dos líneas de 110 V y neutro. La carga está repartida. Mas o menos la mitad con L1 y la otra mitad con L2 El neutro es común. El...
2 respuestas
Tangente de delta en un transformador de potencia
Estoy interesado en saber la prueba de la tangente de delta en un transformador de potencia como se hace y cual es su finalidad.
2 respuestas
¿A qué se llama impedancia de base, impedancia real ... Potencia de base en este ejercicio?
Feliz Navidad Quería saber a que se llama impedancia de base, impedancia real ... Potencia de base en este ejercicio de transformador III (minuto 8 : 19) ... ¿Y qué significa que la R y la XL tengan un valor de 1 y 7 % respectivamente? ¿Ese...
3 respuestas
Contactor para un transformador 220v
Tengo un transformador/convertidor (no sé cómo se le diga) que se alimenta de 220Vac y en tiene una salida de100Vdc que alimentan 10 motores de 1hp cada uno. Cuando se utiliza el interior que tiene de palanca se utiliza por 4minutos y luego se baja...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Industrial
Física
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica