Potencia de arranque
Preguntas y respuestas relacionadas
Corriente reactiva motor caprari, se puede anular
Tenemos en la comunidad una bomba sumergida que nos suministra agua a 6 vecinos con motor caprari, las características del motor las mando en la foto,¿Qué corriente reactiva puede tener?, se puede anular con condensadores. GRACIAS y saludos
1 respuesta
¿Alguien tiene algún libro sobre motores trifásicos?
Estoy investigando sobre motores trifásicos se que hay motores que se conectan en estrella doble estrella triángulo y doble triángulo pero me gustaría saber cómo elegir la conexión que se le. ¿Puede hacer a cada motor trifásico por ejemplo tengo un...
3 respuestas
Transformador trifásico necesario para instalación de riego
En una instalación de riego, se va a poner una bomba trifásica de 100 CV a 380 V para sacar agua. Necesito saber de que potencia (KVA) tendrá que ser el transformador para la instalación. ¿Cuál de las siguientes formas de calcularlo es la correcta...
2 respuestas
Kw kva kvar
Disculpa tengo una duda mira hasta donde pude entender la potencia activa(kw) es la potencia útil la potencia reactiva(kvar) es el consumo que tiene las maquinas e instalaciones eléctricas por los campos magnéticos que se crean y la potencia aparente...
1 respuesta
Necesito arrancar sin afectar la red 1 motor trifásico de 30 hp 3600 rpm 220 60 Hz en una red local. Tengo acometida trifásica
Necesito arrancar y parar cada 45 minutos 1 motor trifásico de alta eficiencia de 30 Hp 3600 rpm 220 Vc en una red domestica, de ella tengo acometida trifásica y al arrancar este motor no quiero afectar el consumo de la red local, unos dicen que...
2 respuestas
Selección de transformador para motor de 450 HP - 480V
Agradecería su ayuda con asesoramiento para seleccionar un transformador para realizar el arranque de un motor de 450 HP, el voltaje de funcionamiento es de 480v, adjunto imagen de la placa del motor para su revisión y ayuda si es posible. Para...
1 respuesta
Calculo llave termomagnética para motores trifásicos
Necesito tener una fórmula para dimensionar un interruptor termomagnética para motores trifásicos, que tenga en cuenta el pico de arranque del motor..
1 respuesta
Arrancadores y variadores para motores
Estoy buscando información en internet sobre arrancadores estáticos y variadores de velocidad para motores asíncronos trifásicos de elevada potencia y en baja tensión a 400 y 690V. ¿Alguien me podría indicar alguna página con información a ser...
1 respuesta
¿Por que el generador produce muy bajo voltaje?
A toda la comunidad de Expertos. Me encuentro reparando un grupo generador. El problema en cuestión es que al encender el motor y poner en marcha el grupo, cuando realizo la lectura de las puntas de salida estas me dan un voltaje de aproximadamente...
3 respuestas
¿Qué diferencia hay entre un KVA y un KVR?
Me podrían ayudar con saber la definición de un KVA y un KVR, se que un KVA es el total de la suma de los KW
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica