Los cálculos que hago sobre elección de contactores y relés térmicos están bien
Preguntas y respuestas relacionadas
Precio instalación eléctrica
Tengo que realizar la reforma de la instalación eléctrica de un piso de 90 m2. Hay que cambiarlo todo. El presupuesto que me facilitan es el que sigue (precios sin IVA): -Cuadro de protección formado por caja de empotrar para 18 elementos más ICP, 1...
2 respuestas
Como conectar térmica en casa
Les hago una pregunta yo tengo una casa con dos térmicas porque se divide en dos sectores, ahora construí dos habitaciones y un baño arriba y desde un toma mande el fase y neutro para allá. ¿Mi pregunta es si la térmica la puedo conectar ahí en los...
3 respuestas
Motor Trifásico Compresor de 10CV quemado
Tengo un problema con un motor de un compresor de 10CV con arranque estrella-triángulo. El compresor tiene 5 meses (250 horas), ya me cambiaron un motor hace 15 días y ahora (pasadas 30 horas) se han quemado dos bobinas. El síntoma es el mismo. El...
1 respuesta
Se puede desglosar cable de 4 mm a 2,5 mm
Quiero poner una lavadora y un lababaguillas en una misma línea de cable según la normativa se puede hacer lo siguiente: desde la caja de automático poniendo un térmico de 20 sacamos tres cables de 4mm: azul, negro y tierra que van a una caja de...
5 respuestas
Hola una duda en electricidad!
Voy a realizar una instalación domiciliaria con un consumo de; una heladera, un TV, 8 (6 de estas con retorno individual) fluorescentes de 40W, 4 lamp bajo consumo, 1 ó 2 reflectores, 2 ventiladores de techo 10 tomas. Es mi intención colocar...
5 respuestas
Como se realiza el calculo relés contactores y breakers
Tengo un motor trifasico con:Potencia : 0,75 HP, Voltaje nominal : 220/440 V, Corriente nominal : 2,71/1, 36 A, Corriente de arranque : 14,4/7, 18 A. Esta conectado a un variador...
1 respuesta
Disyuntor-magnetotérmico
¿Hay alguna diferencia entre disyuntor y magnetotérmico? En una instalación industrial, para protección de motores ¿Cuándo usaremos magnetotérmico y cuando usaremos fusibles + relé térmico? También os agradecería si me pudierais decir el mejor lugar...
1 respuesta
Calculo de conductor eléctrico
Si me puedes ayudar hacer un cálculo de sección de conductor para un suministro trifásico estrella: Distancia del sub estación al domicilio 300 mts Carga: 8 KW Cosfi = 0.80 Sistema 380/220
2 respuestas
Amperios magnetotémicos de una vivienda
Hace dos años hice una reparación en mi vivienda y me cambiaron la instalación y el cuadro. Ahora he pedido a electricista homologado me haga el boletín porque no me lo dieron los de la obra, y me dicen que hay cosas que están mal, entre ellas los...
1 respuesta
Opinión sobre esta instalación eléctrica
Os pongo un poco en situación. Hace dos años compré un piso y hablando con los vendedores nos dijeron que la instalación era de las antiguas, pero que habían cambiado los cables, enchufes y “automáticos” hace un año. Como en este tema se lo justo...