Tengo un tablero trifásico 220v
Preguntas y respuestas relacionadas
Una pregunta sobre un diagrama eléctrico
Hutar tengo la siguiente duda, necesito instalar un motor de 230 / 460 voltios que ya vino listo para ser instalado en disposición moinofasico, el caso es que el diagrama para la conexión explica así: 1-phase 230v. El diagrama muestra claramente que...
1 respuesta
¿Por qué en un sistema delta, la medición de voltaje entre Fase y Tierra me sale 0.5v?
Medí en un transformador trifásico los voltajes entre Fase (R-S ; R-T; S-T) y cada una de ellas me daba 226v, pero cuando medí Fase Tierra me salio 0,5v. Inicialmente este ultimo me salia 17v, pero después de hacer limpieza la línea a tierra bajo a 0,5v.
2 respuestas
Conectar placa inducción y horno ikea
Mi enchufe de pared es un Perilex que tiene N neutro (azul), Tierra (amarillo verde) L1(blanco) L2 (marrón) y L3 (marrón). 16A 380V~. En mi caja de breakers este enchufe tiene 3 cajetillas o breaker (de una sola palanca) e indica que es 16A 240/415~...
2 respuestas
Corriente trifásica para alumbrado, tomacorrientes y motor
Si tengo un Termomagnético SIN NEUTRO, las salidas TRIFÁSICAS son normales (RST), pero para salidas MONOFÁSICOS son como sigue: RS, RT y ST. Normalmente la diferencia de tensión entre Fase y Neutro es de 220 V. En cambio, si mi voltaje es de...
2 respuestas
Diferencia entre tierra y neutro ,el neutro es "0"?
Tengo una duda sobre el neutro y tierra y cuantas clases hay, y sus aplicaciones, ¿La tension de 220v se obtiene de la fase y neutro? ¿Obtambi n se obtiene de fase a fase?, ¿Cuándo mido la fase y tierra me debe de dar tensión? ¿El neutro es de valor...
2 respuestas
¿Porque se polariza el neutro?
¿Cómo están? Tengo una duda desde hace varios años que no puedo terminar de entender... Me a tocado ir a varias casas a arreglar instalaciones eléctricas y en mayoría por tener el cable neutro fino se a roto quemado etc.. Hasta hay bien, pero lo que...
4 respuestas
Como calcular potencia en un generador trifasico
Tengo una duda con el siguiente calculo tengo un generador trifásico de 250 kva el FP es de0, 80, la tensión de fase es de 120 volt.,(entre fase y neutro) la tensión de linea es de 220 volt.(Entre fases), le tengo conectadas cargas activas y...
1 respuesta
Desequilibrio entre el neutro y las fases. Tensiones: 245v 226v y 229v
Dejo claro que entre fases antes del térmico general de protección y a pie del Transformador, las tensiones están equilibradas: unos 242 entre fases. Empiezo mi relato. En una casa de campo y a pie del Transformador (particular), mido aguas abajo,...
7 respuestas
Instalacion vieja no se si tengo 3 fases
Miren he comprado un compresor trifasico de 380v y yo en mi cochera antiguamente un taller de motos de hace muchos años. Ami me llegan 3 cables pero creo q son de lo antiguo de 110v por q conecto dos y tengo 220v el tercero creo q tambien es fase. Me...
2 respuestas
¿Como puedo hacer una toma a 127v si tengo líneas a 220v?
Tengo una toma trifacica 3 líneas y el neutro cada línea me da 220v, ¿Tengo maquinaria conectada a esa corriente pero necesito una línea a 127v que puedo hacer?