Cómo evitar encontrarme el frigorífico apagado al venir de vacaciones por salto del diferencial?
Cada cierto tiempo y sin explicación ninguna nos salta el diferencial del cuadro eléctrico y es siempre cuando no hay nadie en casa, con lo cual llegamos y nos encontramos el frigorífico apagado, hasta ahora siempre hemos estado a tiempo para volver...
5 respuestas
Diferencial correcto pero salta esporádicamente
En la vivienda de un amigo, sita en el 4º piso de un edificio, salta esporádica y aleatoriamente el diferencial ABB de 40A y 30mA que tienen en su cuadro eléctrico un par de veces al mes. He medido con el Fluke 1653B tanto la respuesta en tiempo como...
3 respuestas
¿Es correcto poner un diferencial como llave principal en tun tablero?
He visto un video donde se conecgta un diferencial como llave de cabecera en un tablero ... Y a mi me enseñaron en la escuela técnica que primero se conecta la termomagnética general y luego el diferencial en serie con ella...
2 respuestas
¿Cómo se obtiene el neutro en la instalación eléctrica del hogar?
¿Cómo dice la pregunta, alguien puede explicarle a kurt88, rubio98, maurisan, que es y de donde se obtiene el famoso neutro? No vale lo de la pica a tierra, ya lo dijo kurt y esta mal.
1 respuesta
Por qué se usa doble cable para el secundario?
Tengo la intención de hacer un transformador eléctrico casero de 220/110 V Ya anote todos los elementos que necesito.. Un carrete de alambre de bobinar cinta y papel de parafina He visto un video en YouTube sobre cómo hacerlo... Y me han surgido...
2 respuestas
0 Voltios medidos entre una fase y GND?
En una instalacion trifasica de 220 V obtengo las siguientes mediciones: L1-GND 220 V, L2-GND 220 V, L3-GND 0 V, debido a este problema los protectores de sobretension en mi instalacion se averian al instalarlos, revisando la instalación en general...
3 respuestas
Derivacion en frigorifico
El otro día le hice una consulta, que usted me resolvió a la perfección sobre la causa de una tensión anómala en el neutro de mi instalación monofásica, y, aprovechando la pregunta le comenté sobre un problema relacionado con la derivación de un...
1 respuesta
En una caravana,tengo 6 cables , como puedo saber cuáles son de 12 v de continua y cuáles son de 220 de alterna con un tester?
Duda de corriente continua y alterna, tengo una caravana y en el armario hay 6 cables juntos y sé que 2 de ellos son de 12v de continúa (transformador 220 a 12v) y los otros 4 son de alterna
1 respuesta
¿Sería adecuado/seguro unir la tierra de protección y de servicio de un CT en el cual las cargas no estuvieran balanceadas?
Suponiendo un centro de transformación cuyas cargas que alimenta en BT no están balanceadas, si uno la tierra de protección y de servicio (PAT<1ohmio), entiendo que tendría una corriente circulando por tierra a muy bajo potencial, pero que sería...
1 respuesta
Alimentantar 220V trifasico un elemento a 220V monofasico
Tengo que alimentar unos equipos monofásicos 220V entre fase y neutro a 220V entre fase y fase. Se que funciona pero acortaría la vida de los aires acondicionados.