Re-Instalación eléctrica doméstica doble circuito
Voy a contar con todos los detalles que pueda, así se pueden dar una idea sobre lo que me está aconteciendo en mi domicilio. He detectado que tengo algún problema de aislación en los cables (2.5 mm Kalop) ya que desde hace una semana y dps de un...
2 respuestas
¿Sería adecuado un Interruptor Diferencial de 32A si la Térmica principal ubicada antes del medidor es de 25A?
Vivo en zona rural (Argentina) y necesito cambiar cableado y tablero antiguos. El proveedor de energía eléctrica colocó una térmica de 25A antes del medidor en el poste desde el cual parten los cables hacia mi casa. Pensaba colocar un disyuntor...
5 respuestas
¿Se pude denunciar a iberdrola?
¿Puedo denunciar a Iberdrola? He terminado de hacer una casa y me ha dicho Iberdrola que no me pueden conectar la luz por que las instalaciones de la urbanización no son suyas y el propietario tiene que cedérselas. Pero cómo es posible si somos unos...
1 respuesta
¿Cómo puedo colocar extractor con temporizador incorporado a un interruptor doble para luz a techo y otra a luz espejo?
Quisiera colocar un extractor con temporizador incorporado en el baño, y tengo un interruptor doble, del cual se encienden la luz del espejo y la del techo. Yo quiero encender el extractor con el que enciende la luz del techo y al apagarla se quede...
4 respuestas
Luces interiores del coche se encienden y se apagan de forma errática.
Tengo una VW Multivan T5 y desde hace unos meses cuando abro una puerta las luces interiores de cortesía se encienden, pero al rato empiezan a apagarse y volver a encenderse de manera aleatoria. Es decir, hay veces que duran encendidas varios minutos...
3 respuestas
El computador se apagó
Ayer estaba trabajando en mi computadora y se me apagó de repente, aunque la luz del CPU quedó prendida. Luego apagué todo, volví a prender la compu y todo está normal; a qué se debe esta falla.
1 respuesta
Medicion de fase a tierra
E realizado una mediciones de fase a fase y es de 478-479-479 y con fase a tierra me da los siguientes valores 416-415-416 a un transformador de potencia de 1600kva conexión DY5, por que obtengo este valor si lo ideal seria 277v con respecto a tierra.
1 respuesta
Dispongo de 3 fases, ¿Cómo puedo obtener redundancia en un dispositivo por si salta una de ellas?
Pondremos por ejemplo que necesito tener un autómata (PLC) siempre conectado y dispongo de 3 fases en el cuadro eléctrico. El PLC irá conectado a una de esas fases pero si por cualquier cosa la fase saltara el PLC se apagaría, esto es lo que querría...
1 respuesta
Al poner la llave en contacto se enciende el tablero, al girarla se apaga y no vuelve a encender hasta que desconecto la batería
Nuevamente con problemas en mi Ford Fiesta 95" Español. Al poner en contacto la llave para precalentarlo, se enciende el tablero normalmente pero al intentar arrancar se apaga el Tablero. Saco la llave vuelvo a intentar ponerlo en contacto pero no...
1 respuesta
Termo Eléctrico Edesa dispara diferencial electric
Tengo un termo eléctrico de la marca edesa de 100 litros, tiene termostato interno sin regulación exterior. El caso es que se dispara el general de la luz cuando empieza a calentar por segunda vez. Al principio lo conecto se enciende la luz de en...
2 respuestas