Porque si la corriente alterna va y viene en un sistema monofásico solo va de fase a neutro
Tengo una duda que siempre me ha rondado en la cabeza. ¿Si la corriente alterna cambia de sentido porque en un sistema monofásico solo va de fase a neutro? Debería de ir también de neutro a fase ya que es alterna pero no es asi
2 respuestas
¿Problema con variador powerflex 755 el bus dc que registra el HMI es superior al medido con el multímetro?
Tengo problemas con un variador powerflex 755 se dispara por sobre voltaje, el voltaje del bus dc registrado en la HMI es de 730 voltios y el medido con un multímetro es 640 voltios, si alguien me puede ayudar con información o alguna experiencia...
1 respuesta
¿El voltaje que aparece en el contactor se refiere a los contactos principales o a la bobina?
En el contactor indica 220-230 50 hz A1 A2 220-240 60 HZ Mi pregunta es: ¿Esa franja de voltaje se refiere a la máxima tensión que soporta la bobina o por el contrario se refiere a la máxima tensión que soportan los contactos principales de potencia?...
1 respuesta
Pasar de 220 bifasica a 220 linea + neutro 0.
Existe Algún Transformador 220 a 220 que me de saque de una línea de 220 que actualmente es Bifásica 127v por fase que al unirla me da los 220 voltios, una conversión a una línea de 220 y neutro puro. Es decir tener 220 en fase y un neutro a 0.
4 respuestas
Motores pruebas eléctricas.
Para los expertos: Desearía saber como se hacen las mediciones eléctricas o preuebas para constatar su buen funcionamiento de un motor trifásico o para descifrar sus características cuando no encuentro la placa donde vienen detalladas: voltaje,...
1 respuesta
Tensión entre neutro y tierra ¿A qué se debe, qué problemas puede traer y cómo puede corregirse?
Estoy trabajando en una fábrica de bolsas plásticas que tiene instalados muchos variadores de frecuencia. Estoy revisando y corrigiendo las puestas a tierra de todo los aparatos y como para tener datos medí, entre otras cosas, la tensión entre tierra...
2 respuestas
Tensión entre fase y neutro en instalación monofásica a 220v
Entonces, si entre Fase/Tierra tengo 116v y entre Fase/Neutro tengo 220v, ¿Qué está sucediendo?. ¿Es correcto?. Saludos Cordiales y perdón por la insistencia.
4 respuestas
Placa de motores que solo dicen una tensión
Me encontre un motor trifasico q solo dise una tencion 380 la verdad q me confundio un poco xq estan los motores q dicen 220/380 q ese motor solo lo puedo conectar en estrella y el 380/660 q ese si lo puedo conectar en triangulo y tambien me permite...
3 respuestas
Tensión eléctrica en la cola de un alimentador
En la cola de un alimentador se tiene una carga trifásica de 10 kW con un factor de potencia 0,93 inductivo, el alimentador tiene una resistencia de 0,34 Ω y una reactancia inductiva de 0,067 Ω. La tensión en la cabecera del alimentador es 380 V...
3 respuestas
Medición de fase y tierra cuanto debe medir
En una red trifásica si mido entre fase y fase me da un valor de 220 voltios, ¿Pero por que cuando mido entre fase y tierra me da 220v? ¿Debe ser así?