He cortado un cable de 12 metros de sección 16mm y lo he unido con terminales. ¿Cuanta perdida de intensidad tengo?
Preguntas y respuestas relacionadas
Línea vitro de 6 mm magnetotérmico de 25 Amperios
Si a la línea de 6mm saco una línea de 3m de cable 2,5 mm para alimentar un horno, según el reglamento no estaría bien, pero si se hacen los cálculos de la sección del cable para 3m me valdría con un cable de 1,5 mm para 25 amperios, seria así la cosa.
3 respuestas
Mover punto tv y enchufe por red eléctrica
En mi nueva casa no me han permitido tocar los enchufes ni punto de antena de televisión a pesar de estar colocados en sitios realmente complicados. En la habitación principal nos los han puesto en el vestidor y queremos moverlos unos dos metros...
4 respuestas
¿Cuántos enchufes puedo poner, partiendo de un magnetotérmico de 16 con 3 (fase, neutro, tierra) cables de 2.5?
Tengo solo un enchufe en la cocina y de hay e puesto un ladrón o chivato con tres puntos, es decir para poder conectar tres aparatos . Ese enchufe esta conectado a un magnetotérmico de 16 A con cable de sesión de 2.5 ¿Podría poner en vez de ese...
3 respuestas
Cuánto puede costar hacer un boletín de la luz
Tengo que hacer el boletín eléctrico para poder dar de alta a la luz, porque la vivienda tiene más de 20 años y estaba dada de baja por impago del anterior propietario ¿Cuánto puede costar el boletín y dar de alta a la luz?
2 respuestas
Conexión de 70 mm² a contador
Necesitaría dar solución a una instalación que, por razones de caída de tensión, lleva una línea de Cu de 70 mm². Es un suministro individual y el problema surge cuando en la CPM, los bornes de conexión al contador son para máximo 35 mm². ¿Existe...
2 respuestas
¿Qué térmica pongo? ¿Una de 16 o de 20 A?
Si tengo 3,7 kw, y lo divido entre 230 v, me da 16,8 A ¿Pero puedo poner una de 16 A, a pesar de pasarme 8 décimas de A? ¿O por el contrario debo ir al siguiente valor regalmentario que seria una de 20 A?
6 respuestas
Poner iga en cuadro eléctrico
Quería poner un IGA en el cuadro de mi casa. Tengo contratado 5.750 W y mi ICP es de 25 A, mi ID de 40 A y 30 mA de sensibilidad y luego tengo 4 PÍAS/Circuitos de 20A/20A/20A/10A. ¿ Que tal un IGA de 25 A? ¿Protegería bien mi instalación eléctrica?
3 respuestas
La sección de cables dependerá también de la distancia
¿Por ejemplo si tuviese un tablero saeccional y la distancia al tablero principal estuviese a 20 o 30 metros y la carga de que me va a consumir ese sector me vasta con un cable de 6 milímetros pero sabiendo que me queda a mucha distancia tendría que...
3 respuestas
Consulta problema caída caída de tensión
Quería exponer un problema eléctrico. Nosotros tenemos una estancia con alimentación de un solo cable de media tensión tensión de 13.2kv que se distribuye a través de tres transformadores monofásicos de 45kva a 380v en baja. Lo que pasa es que desde...
2 respuestas
Elabore el calculo de los elementos para un arranque estrella delta de un motor trifásico de 20 HP, 220 V, letra código C, 1750
1. Determine la corriente de arranque (Ia). 2. Seleccione la protección contra corto circuito 3. Determine la corriente nominal (In) 4. Seleccione el relé térmico a utilizar 5. Seleccione los contactores del circuito de fuerza. 6. Determine el...
1 respuesta