¿Generador para trabajar con dos radiales?
Preguntas y respuestas relacionadas
Planta de 34 kw alimentándome una bomba de 5.5 hp
Es que tengo un problema con la planta que me está alimentando una bomba de 5.5 hp a 220v la planta es ta generando 224 v y130 v la bomba es ta a una distancia de 160 metros de donde está la planta y me llega el mismo voltaje cuando prendo la bomba...
2 respuestas
Tengo un generador 10 kva me aguantara para 3 motores de 5.8 ap
Necesito saber ese calculo ... O si me serviría uno de 7 kva... De antemano gracias... Que puedan ayudar
3 respuestas
Porque el voltaje cae a una distancia de 1.5 km del generador a carga
Tengo un grupo de 60kw calibrado en 440 v y el cable de alimentación es de 3x70mm aluminio. Y una ventiladora de 25hp El problema es que a una distancia de 1500 metros del generador a carga el voltaje cae demasiado y no logra arrancar la ventiladora...
3 respuestas
Medir el consumo de una vivienda trifásica
Me gustaría saber como me calcular el consumo de una vivienda trifásica. Se que se mide en amperios pero no se como pasarlo a watios. Y también me gustaría saber si el ese dato de consumo que salga es cada hora, cada minuto, cada mes...
1 respuesta
Circuito RCL me piden calcular en base a un simulador
En base a este sitio: http://www.tuveras.com/electrotecnia/RLC/rlc.htm#valores%20instantaneos En donde se encuentra un simulador de circuito en serie RLC. Tengo estos valores se R = 8 ohms, L = 40 mH, C = 485.5 μF. El circuito está alimentado por una...
2 respuestas
Transformadores eléctricos conectados en paralelo
Necesito energizar una carga trifásica 120 kW resistiva en 400 V, tengo dos transformadores de 13.200 V de tensión primaria y 400 V de tensión secundaria, uno de 100 kVA con Z =5 % y otro de 50 kVA con Z=3 %, ambos delta-estrella con neutro accesible...
2 respuestas
Como puedo saber la capacidad de un transformador
¿Necesito saber como puedo calcular la capacidad de un transformador trifásico a 220 volts si tengo dos maquinas para soldar de 250 A. Cada una?
2 respuestas
Alimentador de un trafo
Estoy haciendo el estudio para calcular la sección de conductores con los que alimentan motores se el procedimiento con la potencia de la carga y su cos fi calculo la caída de tensión pero ahora necesito calcular el conductor alimentador de un...
1 respuesta
Motor eléctrico
En un motor eléctrico, que equivalencia existe entre caballos y watios, y dependiendo de la potencia como se hace el calculo para una protección térmica.
1 respuesta
Consumo excesivo de bomba de agua
Tengo una bomba de agua de alberca, de 1hp, a 127 volts, se supone que su consumo es de 750 whats, y por defecto 1 kw., pero consume 5 kw hora El cable desde la acometida es de calibre 12, y la distancia recorrida es de 30 metros, cual seria el problema
4 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica