Bloqueo de Puertas a Distancia - Eletroiman
Preguntas y respuestas relacionadas
Cómo añadir un pulsador adicional a un videoportero ,Chacón, para cerradura eléctrica
Necesito conocer los pasos a seguir para instalar un pulsador complementario al propio del videoportero. La salida hacia la verja es a 12v C.C.
2 respuestas
Instalación de cerradura eléctrica en puerta de metal
Un placer estar por acá. Resulta que tengo la tarea de instalar una cerradura eléctrica en la puerta peatonal frontal de mi vivienda, que es una puerta de metal hecha en perfiles de 1 1/2 pulgadas. La cerradura es justamente de este tipo (imagen) que...
1 respuesta
Como escoger relé térmicos, contactores y llaves térmicas
Soy ingeniero recién graduado y quisiera saber los pasos a seguir para escoger escoger relé térmicos, contactores y llaves térmicas. Tengo un motor trifásico jaula ardilla Potencia : 0,75 HP Frecuencia : 60 Hz Polos : 4 Rotación nominal : 1660 rpm...
2 respuestas
Caída de tensión en sistema trifásico
Disculpen tengo problemas de caída de tensión estoy alimentando un transformador tipo seco de 30 kv que me convierte de 230 a 440 v tengo un motor sumergible de 5hp ampere de 8.0 con consumo de 3.7 kw a 440 v, 60 hz el problema lo tengo en la...
2 respuestas
Conectar motor puerta corredera y puerta peatonal con telefonillo a dos contadores.
A tod@s: Llevo tiempo leyendo el foro y sois unos fenómenos, y seguro que me podéis resolver esta duda. Acabo de comprar una casa adosada, y con la casa de la izquierda comparto la entrada al aparcamiento. La entrada tiene una puerta corredera para...
6 respuestas
Transformador trifásico
Tengo problemas para calcular la corriente de un transformador trifásico de 112.5kva 13200v 440v delta estrella 60hz Si alguien puede ayudarme se lo agradezco de antemano
1 respuesta
La tensión entre fase y tierra es de 300, entre neutro y tierra 115 y entre fase y neutro 234. ¿Es c
La tensión entre fase y tierra es de 315 v., entre fase y neutro 234 v., entre fase y neutro es de 234v. Varía a lo largo del día bajando los valores por la noche.. Creo que puede ser una derivación antes de la acometida, o puede ser que alguien esté...
1 respuesta
Como calcular el amperaje máximo que puede entregar un trafo de 25 kva en 220v
Recien compre un trafo de 25 kva monofasico para usarlo en la casa pero estoy un poco confuso con respecto a la corriente maxima que pueda tener el trafo. Me gustaria saber cual es la capacidad maxima que pueda soportar y que beneficios o contras...
3 respuestas
Al usar ambos contactos en un contactor modular para la misma fase se duplica la capacidad máxima de la misma?
Entiendo que hay dos factores en un contactor, la primera es la carga AC-7a y la segunda la carga AC-7b que suele ser menor por las cargas iniciales que genera un motor, bobinas, etc. Mi duda es si en un contactor bipolar (fase-neutro) puedo usar...
1 respuesta
Que tipo de arranque utilizar para un motor trifásico 25 hp en 380 voltios
Tengo un motor según placa de 25 hp, 380 voltios y 40.4 amperios y conexión YY, la pregunta es puedo emplear arranque directo al motor o algún tipo de arranque suave(estrella-triangulo, etc.)
1 respuesta