Presiones de trabajo de aacc
Preguntas y respuestas relacionadas
Se pueden mezclar Gas R-32 y R-410 o pueden haber problemas
A tod@s.... Resulta que en una máquina que funciona con refrigerante R-32, (unos 5 kg en todo el circuito), por error, le pusimos como un kilo de R-410. Cuando nos dimos cuenta ya se había cargado y no sabemos qué hacer, si sacárselo todo o si sabéis...
2 respuestas
Reparar leve fuga de agua en unión por soldadura de dos tubos de cobre en instalación de calefacción
Cómo puedo reparar una leve fuga de agua, ¿En la unión por soldadura de dos tubos de cobre de una instalación de calefacción? La instalación está empotrada en la pared, pero la fuga se da fuera, junto al detentor del radiador. ¿Existe algún tipo de...
1 respuesta
Caldera pierde presión sin fugas
¿Puede una caldera perder presión sin haber fugas de agua?, ayer vacíe el circuito desde un radiador, cambie dos juntas que goteaban (ya no lo hacen) lo llene y esta mañana resulta que veo que ha bajado como 0,2 de presión... La válvula de seguridad...
2 respuestas
Asesoramiento en montaje
Estoy pensanso en comprar 2 split marca daewoo (modelos DSB-123 y DSB-093, de 3000 y 2250 frig. Con bomba de calor, por 439 y 389 euros respectivamente), sin instalación. Dentro que que no son mitsubishi ni fujitsu, ¿Que opinión te merecen estos...
1 respuesta
Perdida de presión caldera roca
Tengo una instalación de calefacción con una caldera de gas-oil marca ROCA LAIA GTI que pierde presión (aproximadamente 0,2 Kg/día). No hay ninguna fuga de agua, o al menos no se observa en ninguna humedad por ningún sitio y los radiadores están bien...
1 respuesta
Baja la presión de mi caldera de gas
La caldera que tengo desde que me la pusieron ja tenido tendencia a subir la presión sin ser nada exagerado. Desde que he encendido la calefacción es al contrario. Va bajando. Ha llegado a 0,6. No se ve fuga. La instalación no está empotrado en la...
1 respuesta
Caldeta Fleck Pierde presion repetidamente
Tengo una caldera Fleck y llevo como 1 año que se baja la presión, no he encontrado ningún tipo de fuga en la instalación de radiadores, tampoco en la caldera. El grifo caldera y añado agua hasta 1.5 Brs. De presi y a funcionar, pero en 4 horas ya ha...
1 respuesta
Caldera calefacción gas cerapur zwb 25-2c
Mi caldera cerapur zwb 25-2c pierde presión con relativa rapidez. ¿Es posible que la pierda y tenga variaciones hasta tirar por la val ula de seguridad por una comunicación con el agua de saneamiento? ¿Podría haber alguna comunicación entre los dos...
1 respuesta
Mitsubishi inverter con gas r-410
Estoy interesada en la adquisición de un aparato de aire acondicionado para mi hogar marca Mitsubishi, de la cual tengo excelentes referencias. El problema ha sido cuando he empezado a ver modelos y recabar información por internet. El problema es el...
1 respuesta
Como cargar gas r410
Mi problema es que al montar una bomba de calor LG perdí parte del gas, y tengo que cargarlo otra vez, pero no se como se hace. Tengo la bomba de vacío y me han dicho que se hace en liquido con la maquina parada, haciendo primero un barrido, pero el...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Calefacción y Aire acondicionado