Iga / icp
Tengo contratado 3,3 kW. 1x220. Tengo fase más neutro. Tengo que instalar un ICP de 15 A. Según algunos tendría que poner un IGA del mismo valor que el ICP (16A), otros dicen que como mínimo tendría que ser de 25 A. El RTB 2002. ITC-BT25-pto 2.1...
4 respuestas
Leve ruido en IGA sobretensiones permanentes y transitorias de Schneider
Quería que alguien me dijera si es normal que se escuche un leve ruido en el IGA que tengo instalado, es el combi el último que saco Schneider con sobretensiones permanentes y transitorias es de 40amperios. El ruido es muy leve no molesta ni nada...
1 respuesta
Salta el chivato al pulsar interruptor
He cambiado un interruptor + enchufe por uno más nuevo, he hecho las conexiones del mismo modo que estaban en el viejo, con el nuevo me salta con el viejo no. He conectado cable gris al enchufe y con otro gris lo uno a un borne del interruptor. El...
2 respuestas
Línea de 6 mm que recoja derivaciones de 2.5 mm
Estoy renovando una parte del cableado de la cocina y me surge la duda de si a una línea de 6 mm con térmico de 25 a le puedo conectar dos líneas de 2.5 mm. A cada una se conecta solo lavadora y secadora. Otra cuestión es su a una lámpara que queda...
5 respuestas
Excitatriz de un generador que ha perdido el magnetismo
Tengo un generador que ha perdido el magnetismo, a través de ésta página me sugirieron enviar 12VCC a los campos conservando la polaridad conectando el negativo y con el generador en movimiento "chispear" con el positivo. El problema que tengo es que...
1 respuesta
Crear un circuito que abra el paso cada minuto
Necesito crear un circuito sencillo que funcione a 3, 6 o 9 voltios. El ciurcuito debe abrir el paso de corriente CADA MINUTO a una bombilla o MINImotor, o lo que sea. Después de abierto el paso de corriente, éste se debe poder interrumpir de nuevo...
4 respuestas
Conectar un detector de movimiento en un garaje
Necesito conectar un detector de movimiento en un garaje, dispongo de un enchufe cercano al interruptor, y quería saber si puedo conectar L desde dicho enchufe y N y A desde el interruptor.
1 respuesta
Instalación de Electronivel
Tengo que instalar un electronivel para proteger el sistema de bombeo en casa. Acabo de comprar uno que verifica niveles de agua en el tinaco y en la cisterna. En el mapa de instalación me pide conectar un cable al neutro de la línea, pero tengo el...
1 respuesta
¿Cómo se conecta un inversor a la red eléctrica domiciliaria?
En mi país el sistema eléctrico domiciliario es monofásico y no hay sistemas fotovoltaicos conectados a la red (todos son off-grid). Revisando en internet veo que se usa mucho los sistemas totovoltaicos flotantes (sin conexión a tierra) en el lado...
4 respuestas
Se puede instalar un diferencial con intensidad inferior al IGA
Tengo una instalación trifásica a 220 con IGA a 63A tetrapolar y diferencial de 63A también tetrapolar que alimentará un equipo que requerirá de esta tensión e intensidad. De esta instalación va a derivar a monofásica para alimentar iluminación y...