Llevamos unos días que se baja el diferencial general aleatoriamente, en horario de 8 a 17
Preguntas y respuestas relacionadas
A ver si Vds. "aciertan" este misterio eléctrico:
Tengo enchufado un lavavajillas y un calentador eléctrico en el mismo enchufe. Hasta ahora todo funcionaba perfectamente, sin problemas. De repente, al poner el lavavajillas, salta el diferencial. Miro todo una y otra vez y no veo nada "raro". Será...
2 respuestas
¿ Porqué en un cortocircuito se va la luz pero no salta ningún diferencial?
Haciendo pruebas con un multímetro, al introducir los polos en el enchufe (error mío, no estaba seleccionado el multímetro en el modo correcto), saltó el típico chispazo y se fué la luz, pero no saltó ningún diferencial de la casa, ni los...
2 respuestas
Interruptor diferencial que salta periódicamente
Desde que he entrado a vivir, en mi vivienda de nueva construcción, vemos que cada 5 o 6 días el diferencial salta. Cuando estábamos de obras y mejoras también me di cuenta, pero no le di importancia, pensando que sería algo del edificio, ya que no...
1 respuesta
¿Alguien a puesto una llave de emergencia al disyuntor en caso de que falle?
Tengo una duda he visto en varios lugares que al disyuntor diferencial le ponen una térmica de emergencia por caso de avería del disyuntor. ¿Ahora lo que no entiendo es porque cuando se levanta esa térmica hace saltar al disyuntor? Si bien entiendo...
1 respuesta
Tengo conectadas la lavadora y la caldera a magnetermico 20A, por separado funcionan bien, al mismo tiempo salta diferencial.
La lavadora funciona si no esta enchufada la caldera y esta al no poner en marcha la lavadora también funciona con normalidad. ¿Habrá algún problema de derivación?
4 respuestas
Qué diferencial debo conectar en una instalación de 110 voltios?
¿De cuántos amperios de trabajo y mA de sensibilidad debe ser?
2 respuestas
Protección diferencial general en cuadros industriales
En viviendas y locales esta reglamentado el uso exclusivo de diferenciales de sensibilidad de 30mA, incluso la norma habla de mayor sensibilidad para por ejemplo bañera hidromasajes. En estas instalaciones se pueden ver protecciones diferenciales...
2 respuestas
Posible termostato de un termo roto
Resulta que a mi termo eléctrico le pasa un problema y es que la luz no se enciende. Le cambié la resistencia y al momento de ponérsela funcionaba bien pero al rato se apagó la luz y esta ya no ha vuelto a encenderse. ¿Puede ser el termostato? Pues...
1 respuesta
Salta el diferencial de casa. Tenemos enchufados electrodomésticos corrientes y teléfono
Tengo un problema con el diferencial de mi casa. De manera aleatoria salta, cada 2 semanas, cada 2 meses, dos veces al día, vamos cuando quiere. Lo único que tengo enchufado con los electrodomésticos normales, frigorífico, teléfonos, no mucho más....
1 respuesta
El calentador eléctrico dispara el diferencial
Desde hace un par de días, al conectarse la resistencia del calentador eléctrico, se dispara del diferencial de protección del cuadro, y evidentemente, no hay manera de calentar el agua. Si lo conecto a través de un cable sin toma de tierra, sí...