Comprobación ID con reconexión automática
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo saltos aleatorios del diferencial de mi circuito eléctrico
Desde la adquisición de una vivienda nueva de hace 15 años he tenido saltos aleatorios (como 4 ó 5 veces al año) en el Diferencial independiente de horas y estaciones de tiempo. Jamas saltaban los cinco magnetotérmicos que poseo solo el único...
2 respuestas
¿Cómo detectar fase y neutro sin tierra?
Les escribo desde Mallorca (Lo digo por el tema de voltaje de los diferentes países) Vivo en un piso construido en los años 60. Al cuadro eléctrico le llegan dos cables del mismo color. Me he dado cuenta que no hay instalación de tierra. Ya sé que es...
1 respuesta
Busca polos
He estado haciendo algunas comprobaciones en la instalación eléctrica de mi casa y me he dado cuenta de que al introducir un buscapolos en un enchufe, el diodo interior del buscapolos se ilumina en ambos agujeros del enchufe. Intrigado, he abierto el...
1 respuesta
Conectar bomba monofásica a cuadro de protección trifásico
Tengo una duda que espero me sepas aclarar. Quiero saber cómo conectar una bomba sumergible monofásica a un cuadro de protección donde tenia la otra bomba que era trifásica. En cuadro hay tres elementos colocados por este orden: un interruptor...
1 respuesta
Toma de tierra. Tengo una instalación antigua y quiero actualizarla ¿Cómo hago?
Estoy cambiando toda la instalación de mi piso porque la luz estaba dada de baja y me piden que esté actualizada para darme el Boletín y la correspondiente alta. Ya tengo bastante clara la instalación y la nueva caja de interruptores, diferencial,...
2 respuestas
Dudas con cuadro eléctrico antiguo
Me gustaría conocer la opinión de algún experto sobre la distribución de mi cuadro eléctrico. No es cosa que quiera hacer yo, vaya por delante. Tiene un diferencial que no funciona (no hace test y la corriente pasa en las dos posiciones). Ademas...
1 respuesta
Diariamente salta el diferencial de mi casa.
Casi todos los días salta el diferencial elèctrico de mi piso a la misma hora, aunque no haya nadie dentro y los electrodomésticos apagados. La caldera es general, y ubicada en el sótano del edificio, por lo que entiendo que no puede ser el problema,...
3 respuestas
Tensión entre fase y neutro en instalación monofásica a 220v
Entonces, si entre Fase/Tierra tengo 116v y entre Fase/Neutro tengo 220v, ¿Qué está sucediendo?. ¿Es correcto?. Saludos Cordiales y perdón por la insistencia.
4 respuestas
Sacar enchufe de caja de registro antigua
Estoy intentando sacar un enchufe de pared desde una caja de registro en un piso del año 70. El caso es que al abrir la tapa es todo un caos de cables verdes, blancos y grises que no entiendo y que no tienen nada que ver con otros del mismo piso, ni...
2 respuestas
Presencia de tensión en cable de tierra?
Felicitaciones por esta excelente comunidad. Paso a describir mi problema para ver si pueden ayudarme. Tengo un calentador eléctrico para una pileta chica, esos que tienen una resistencia. Ayer estaba limpiando después de unos arreglos que hicieron...