Problemas aire acondicionado
Preguntas y respuestas relacionadas
Congelación de entrada de aspiración de compresor
He tenido que recargar la maquina y creo que he metido más refrigerante de la cuenta y le llega un poco de liquido a entrada de compresor y se congela un poco como lo puedo solucionar es r407c
1 respuesta
Aire acondicionado de casa no enfría. Tubería congelada,
Se trata de un aire acondicionado de casa de mis padres que no enfría. He observado que hay hielo en la tubería de la parte que va instalada fuera de la casa. El técnico que lo ha revisado dice que mejor uno nuevo pero cuando he visto que si enfría...
3 respuestas
Gas R22 aire acondicionado
Tengo un aire acondicionado que he desmontado y para volver a instalarlo necesito cargar el gas. Creo que lleva el gas R22, pero en la etiqueta del aparato no se donde pone el tipo de gas.Aparece KFR-22G/B ¿Eso significa que el gas es R22?.
1 respuesta
Instalación de A/A por conductos
Vamos a realizar una instalación de aire acondicioando por conductos en un piso de 95 m2, 4ª planta, orientación sur (norte a un patio de luces amplio), clima interior del centro de España. ¿Qué sistema nos recomiendas en relación calidad/precio,...
2 respuestas
Refrigerante r22
En una máquina de aire acondicionado de 6 años se ha estropeado el compresor que tiene refrigerante r 22, que según el técnico no se puede usar este refrigerante por normativa y ahora tiene que cambiar a otro, con lo que aunque se cambie el compresor...
2 respuestas
Necesito ayuda para saber cómo se carga gas en un equipo de aire acondicionado
Félix te escribo porque me he encontrado con aire que me ha perdido gas ( r407 ) ahora tengo que cargar de gas el compresor, pero no tengo ni idea de como hacerlo. ¿Primero tengo que quitar todo el gas que hay en el aparato no? ¿Cómo se hace? ¿O...
1 respuesta
Sobre sustituto del r22
Pues bien mi pregunta es si se puede añadir a una maquina conductos a.acondicionado la cual cargue con sustituto r422 y después de funcionar varios días escuche una fuga por la unidad interior(una válvula de carga) y por esto ahora ya reparada quiero...
1 respuesta
Problema con daikin
Tengo un problema con un A/A Daikin el verano pasado dejo de funcionar y salia en la pantalla el código de avería L5 llamamos al S.A.T y nos dijeron que era la placa y el compresor indicándonos que esta avería no la cubría la garantía ya que los...
1 respuesta
Problema de nevera industrial...
Tengo problema con una nevera industrial sea una nevera como una habitación con puerta grande que se puede entrar personas dentro. El problema es que no enfría bien todo el circuito de evaporador, solo se congela donde hay una pieza con tubo muy...
1 respuesta
Aire condicionado 12000 VTu produce mucho ruido
Aire acondicionado Samsung 12000 vtu, se le hizo mantenimiento y reparación de fuga y colocación de refrigerante, pero ahora produce mucho ruido y vibración, está configurado para 20 grados, al parar el compresor produce un fuerte golpe y mantiene el...
2 respuestas