Salta la termica de una bomba de agua sumergible
Un grupo de vecinos de un barrio de unas 5 casas aproximadamente tienen una bomba de agua sumergida trifásica en común. Características de la bomba: Marca: Franklin. Potencia: 2 HP Caudal: 6,6 mts cúbicos/hora. Presión 8 kilos/ cm cuadrados. Diámetro...
2 respuestas
¿Se puede saber la potencia rms de un amplificador si sí se saben los watts pmpo?
Hay alguna forma de calcular a cuanto equivale cada watt pmpo pero en rms. Tengo entendido que la potencia pmpo es la potencia máxima que soporta el ampl... Durante muy poco tiempo antes de quemarse, lo cual no es un dato muy útil, mientras que los...
1 respuesta
Como cambiar bomba piscina de monofásico a trifásico
Actualmente tengo una bomba astralpool sprint de 1kw que funciona en monofásico, y quiero conectar un variador entrada 220v mono, salida 220 tri para reducir consumos, la pregunta es que, he abierto la caja de conexiones y por lo que veo hay 2 cables...
2 respuestas
Puedo conectar un amplificador de 6 ohm a un Subwoofer 5ohm?
Pido la asesoría con respecto si puedo conectar: Amplificador (potencia mínima de salida 6ohm, 20 hz-200hz, distorsión armónica 0,09%) 100w potencia mínima por canal; con un subwoofer (amplificador potencia de salida 50w; amplificador potencia...
2 respuestas
Motor tipo DREMEL EEUU (120v) con transformador a 220 v, NO funciona intensidad de revoluciones.
Compré una lijadora tipo dremel en EEUU (110/120 V - 50/60 MZ) y al poner el transformador para ESPAÑA, funciona pero solo a una velocidad, no puedo ni subir ni bajar revoluciones. ¿Se puede hacer algo al respecto?
4 respuestas
Calcular térmico contactores y relé en partida estrella.triangulo en.una bomba de 15hp 380 con. Corriente. Nominal. En.25a
Necesito calcular térmico, contactores. Y relé. Para una. Bomba trifásica (380v)de 15hp.11kw.. Con. Una. Corriente nominal de 25 a en. Partida estrella. Triangulo
1 respuesta
Como saber las revoluciones de un motor monofasico
Tengo un motor monofasico de 3800 W, AC 220V, 50 Hz, 18.5 A y necesito saber las RPM.
1 respuesta
Fiabilidad magnetotérmicos estrechos (dpn)
Quería preguntarles si los magnetotérmicos estrechos (dpn) son tan fiables y seguros como los magnetotérmicos anchos (normales), por otro lado también quería saber si podre poner en un térmico estrecho (dpn) de 16a. Los mismos aparatos conectados que...
1 respuesta
Como hallo las pérdidas del cobre en este ejercicio
Un transformador monofásico de 125 kVA, 3.000/380 V, 50 Hz, ha dado los siguientes Resultados en unos ensayos: Vacío: 3.000 V, 0,8A, 1.000W(medidos en el primario). Cortocircuito: 10 V, 300 A, 750 W (medidos en el secundario). Calcular: a)...
1 respuesta
Variar la frecuencia vectorial de un motor de 300 hp a 150 hp?
¿Cómo dice el titulo Como puedo variar la frecuencia vectorial de un motor que trabaja a 300hp a 150hp? ¿Si ya existe un variador en el mercado que modelo es o un circuito electrónico que me permita lograr dicho objetivo?