Medición de nivel de aislamiento
Quisiera que me enseñes que es lo que significa los modo de pruebas para medir el nivel de aislamiento: - Modo IR, Modo PI, Modo SV, Modo DD y Radio de absorción dieléctrica/cronometro También quisiera preguntarles, que tensión de prueba, se debe...
1 respuesta
¿El cable a tierra solo protege a las personas?
He leído que el sistema de puesta a tierra protege a las personas y también a la instalación. Pero con respecto a la instalación en si, ¿De qué la protege?, si una corriente de fuga., al drenarse a a tierra., no puede causar un incendio como lo haría...
4 respuestas
Sobre una medicion trifacica 220v
He hecho una medición de voltaje en un edificio la alimentación es trifacica 220v y entre face R y puesta a tierra me sale 220v y entre fase S y puesta atierra me da 220v y entre fase T y puesta a tierra me da 0 v quiero saber por que
2 respuestas
Estoy haciendo un circuito de 11 tomacorrientes y 6 bombillas
¿CómoAlimento el apartamento con el breaker principal? ¿ Q número de cable debo poner #14 o #12? ¿Cuántos breaker debo poner?
4 respuestas
Neutro enciende el buscapolos
El buscapolos enciende la luz a tocar la linea de neutro, aunque con menor intensidad que al tocar la fase. Es una instalación monofásica de 220 v con lina de tierra de protección y tierra de servicio para el neutro. He revisado todo y no encuentro...
1 respuesta
¿Qué significa que la impedancia de corto de un transformador es 4 %?
Como se mide la zcc de un trafo en ohms o en porcentaje
1 respuesta
Por un conductor metálico circulan 6A cuando e le aplica una diferencia de potencial de 110V. ¿Cuánto vale su resistencia eléctr
Por un conductor metálico circulan 6A cuando e le aplica una diferencia de potencial de 110V. ¿Cuánto vale su resistencia eléctrica?.
1 respuesta
Calculo de corriente de corto circuito en tableros
Si en un tablero principal de entrada tengo una llave termomagnética de 4x50A a una distancia de 20m. De un tablero secc. Con 3 llaves termomagneticas de 2x10A, 2x16A, y 2x20A. Como se calcula la Icc max. Y Icc min. En este circuito, Sabiendo que del...
1 respuesta
La tensión nominal en un cable de electricidad
Me gustaría saber que es la tensión nominal del cable. A que se refiere cuando un cable es 450/750V o uno de 600/100V?
1 respuesta
Ha venido un técnico en termas y me hizo esto, y el timer no funciona, ¿Esta bien conectado?
Ha venido un técnico y piso la terna pero esta no funciona y me ha hecho la conexión así las líneas que salen de la llave térmica entran a los alojamientos L y NO del COM sale un puente a N y a la terna entra N y L queda vacío en el timer NC, pero el...