Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Cambio de magnetotérmico de 10A a 16A
Preguntas y respuestas relacionadas
Me gustaría saber lo que tengo en mi cuadro eléctrico.
No se identificar lo que tengo en el cuadro eléctrico. Preguntó esto porque quiero cambiar los enchufes e interruptores que tengo en casa. Son antiguos y tienen fusibles y me gustaría saber si es seguro cambiarlos anulando el fusible.
3 respuestas
Toma de tierra para enchufe
Después de fastidiar 4 discos duros en mi pc, decidí comprar un sai para los bajones de tensión pero cual fue mi sorpresa que el enchufe donde iba el pc no tiene toma de tierra. Me he puesto a echar un vistazo por toda la casa y solo hay toma de...
2 respuestas
Catástrofe trifásica
Me estreno en este foro y te agradecería mucho una opinión (y solución) sobre lo que me ha ocurrido en casa. Tenemos un chalet individual con más de 30 años de antigüedad. La instalación es trifásica a 380. El otro día se fundieron de golpe casi...
6 respuestas
Algunos enchufes han dejado de funcionar solo llegan 100 voltios, la instalación es sin tierra
De repente unos enchufes de la cocina los de la bancada solo han dejado de funcionar, llegan 100 voltios, no están ponteados van directos a caja la instalación es antigua todo con 2 hilos corridos por toda la casa y sin toma de tierra
2 respuestas
Se me desconecta el diferencial
Desde hace un tiempo, me salta el diferencial de mi casa (la última vez, por la noche) sin motivo aparente. Cuando lo intento subir, vuelve a bajar automáticamente hasta que desconecto un térmico de 16A. Buscando el problema, he verificado que dicho...
2 respuestas
Salta el diferencial con turbina de insertable de leña
Tengo un insertable de leña, el cual tiene atornillado una turbina de aire. Estando atornillada la turbina a la chapa salta el diferencial, pero sin estar atornillada no salta el diferencial. ¿Dónde está el fallo?
2 respuestas
Que magnetotérmico poner para una bomba de agua de 1,5 CV con un consumo de 1500 w,
Tiene una manguera de 3x4 con unos 130 metros hasta el cuadro eléctrico.
2 respuestas
Desdoblamiento del C4 incluyendo diferencial
Pretendo desdoblar el circuito C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) sacando el termo a un circuito para él solo. Ya que estoy, le voy a poner una protección conjunta magnetotérmica de 16A y diferencial, de modo que este magneto-diferencial...
1 respuesta
¿Es malo tener enchifes sin toma de tierra teniendo diferenciales instalados?
Pues el caso es que tengo una vivienda en que los enchufes no tienen toma de tierra pero si tiene instalado sus respectivos diferenciales.(Creo que pone 250v y 16A). Y tengo las siguientes dudas: ¿Pasaría algo si no los tengo con toma de tierra?...
1 respuesta
¿Un solo cable de neutro 2,5?
Quería preguntaros si se puede tener problemas ante una revisión de la línea si ven el cuadro eléctrico como está. Al cuadro llegan 5 o 6 cables de fase, las de cada circuito con cable de 2,5 y 1,5 respectivamente y solo un cable azul de neutro....
4 respuestas