Tengo temperatura muy elevada en generador
Preguntas y respuestas relacionadas
Averías en motores
Te agradecería si me pudieras dar indicaciones sobre la mejor manera de detectar donde esta una avería en un motor eléctrico si solo se dispone de un tester o como máximo de una pinza amperimétrica. Me dirijo a ti ya que he observado que eres muy...
1 respuesta
Que problema se origina si a un transformador de potencia de 250KVA le están suministrando más voltaje de su lim max
La consulta es que pasa si a un transformador de potencia de 250 KVA el voltaje de entrada es mayor de lo que la placa del fabricante indica como limite máximo.
1 respuesta
Calcular un grupo electrógeno para un motor
Tengo un motor trifasico sus caracteristicas son 3 hp 2.2 kw 220/8.6 amp 380/5.0 amp y ya q la tencion q tengo es 220 monofasico y 380 entre fase y fase este motor arrancaria a la mayor tencion en estrella pero mi duda es el calculo para el generador...
1 respuesta
Comprobar estator de honda xr250r
Hace poco tiempo compré una xr250r, de las viejitas, modelo 92. Bueno el tema es el siguiente: quiero conectarle las luces porque están desconectadas y me encuentro con que dos salidas del estator trifásico (las que van al regulador) están cortadas...
3 respuestas
Grupo electrógeno PAUWAY PWC345 480V tres fases
Me ofertan un grupo electrógeno de 480v de 375 A, 344 KVA de tres fases, mi pregunta es si lo puedo utilizar en ecuador ya que aquí trabajamos con tres fases de 110V y un neutro La frecuencia es de 60hz el generador
1 respuesta
Generador de electricidad, movido por motor eléctrico, no se trata de energía libre
Soy Manuel y mi pregunta ampliada es la siguiente: ¿Es posible poner un motor eléctrico enchufado a mi red eléctrica, para que mueva un generador de 12Kva, la explicación para esto es que me llega la corriente muy baja, 200V a lo más, aparte de que...
2 respuestas
Excitatriz de un generador con los diodos quemados
Mi pregunta viene a raíz de un problema que se ha suscitado en un grupogenerador. He colocado en una terminal de colectivos un tablero de transferencia de la linea de red a la linea del generador. A partir de un corto que se produce en una linea...
1 respuesta
El estátor de mi moto genera mucho voltaje
El estátor de mi moto es trifásico 18bobinas, en ralentí genera 25volt, a las 8mil rpm genera 130volt pero al llevarla a las 14mil rpm este genera 230volts, mi pregunta es si reduzco el número de vueltas de cobre en las bobinas este reduce el voltaje...
1 respuesta
Caída de tensión a 1 km de la subestación
Se intento arrancar(pozo3) un motor de 75 hp 440V a 1 km de distancia del trafo de 250 KVA. El motor entra en estrella pero cuando pasa a triangulo se desconectan todos los contactores. Se ha usado cable de 120 mm2. La única solución acercar el trafo...
1 respuesta
Medir aislación utilizando Megger
Las pregunta son siguientes: 1).- Al medir aislación en un motor de 400v AC la aislación mínima seria de 400kOhm (según no recuerdo el termino 1volt por kilohm algo así) siendo este caso el motor ya estaría en malas condiciones. Si estuviera por...