Trifásica 220 V.
Preguntas y respuestas relacionadas
Que cable debo utilizar para instalar una moto bomba centrifuga monofásica a 380 metros de distancia de mi medidor?
Necesito extraer agua de un depósito (yacimiento de agua) pero me queda a 380 metros de distancia del medidor. Pienso usar una moto bomba centrífuga monofásica de 127 a 220v. 60 hz y 2.0 de potencia. ¿Podre echarla andar sin ningún inconveniente y...
2 respuestas
Duda conexión motor
Tengo dudas acerca de las conexiones de los motores. Si la acometida es trifásica a 400V y tengo un motor que se puede conectar en estrella o en triángulo, ¿Puedo conectar el motor de ambas maneras? Se que en estrella sí (400V) pero en triángulo...
3 respuestas
Si en una red trifásica de 380 tomo dos cables ¿Tengo 220 o 380?
¿Si en una red trifásica de 380 tomo dos fases de línea tengo 220 o 380? Fíjense lo que dice este señor en todoexpertos....
3 respuestas
Voltaje neutro, tierra y fase
Probando un busca polo me di cuenta que encendía el led en las 2 entradas del tomacorriente, por lo que desarmé el tomacorriente y con un multímetro medí todos los voltajes y no me da según yo tenia entendido, entre fase y neutro 240, hasta ahí bien,...
1 respuesta
¿Si conecto un motor trifásico en mi casa funciona?
Quisiera saber si un motor trfifasico puede ser conectado a 220v y funcionar igual. En realidad la preguntala hago porque tengo 2 ventiladores industriales y tal vez sean trifásicos pero al conectarlos a 220v andan con menos potencia. ¿Es posible...
1 respuesta
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
¿Cómo colocar los puentes de un motor que en la placa de características pone 380/415 triangulo Se puede poner tensión directa?
Tengo un Motor (adjunto foto) en el que la placa de características pone Triangulo 380/415, este motor esta siendo arrancado con un arrancador suave de siemens Sirius, hoy no es capaz a arrancar empieza a girar y nunca llega a régimen produciendo un...
2 respuestas
Poner condensador en motor trifasico
Tengo 2 motores trifásicos de 3kw que pone 220/380 estaban en estrella y lo he convertido en triangulo, uno seria para una hormigonera de obra que suelen tener motor monofásico de 1,5cv o 2cv aprox y el otro es para una mesa de corte para cortar...
1 respuesta
Tengo una pregunta sobre configuración estrella delta
Quisiera saber porque los voltajes en configuración estrella son más alto que en configuración delta y cual es la ventaja emtre las dos...
1 respuesta