AVERÍA muy extraña en puntos de luz
A ver si me podéis ayudar porque me estoy volviendo loco con la avería que tengo en casa. Se trata de dos puntos de luz en el techo, cada uno está en un dormitorio diferente y cada uno tiene su interruptor, hay una bombilla led en cada uno, el caso...
6 respuestas
¿Por quese funde una resistencia de 1000w al conectarla directamente 220v?
Conecto una resistencia de 1000w al toma corriente de una una casa (220v) utilizando un cable de cobre bipolar y la resistencia se funde al instante. ¿Cómo hacer para que no se funda?
4 respuestas
Alguien me podria orientar en el armado de estos proyectos de electricidad?
En 3º de electrotecnia, nos mandaron a hacer estos proyectos: 1)Armado de circuito trifásico en 230v equilibrados y desequilibrados en estrella y Triangulo medida y cálculo. Corrección de factor de potencia a valores predeterminados. Mi pregunta es...
1 respuesta
Seccionamiento del tierra
A ver si me puedes echar una mano. Acabo de hacerme la instalación de mi casa y no se donde se ubica la cajita con la cuchilla que secciona el tierra. Se trata de una casa unifamiliar con su terreno y el contador está en el muro de entrada. No se si...
2 respuestas
Como se si un motor trifasico yeva el arranque estrella triangulo o se le puede conectar en forma directa a estrella o triangulo
Si en una placa me dise q el motor es de 5.5 hp y q en estrella me esta por consumir 9.5 y en triangulo 16.6 amper cm se si lleva las dos conecciones y el contactor de linia q valores le devo poner cm resuelvo esto
2 respuestas
Los electrodomésticos me dan calambrazo
He medido en un enchufe y me da f+t= 126 v n+t=102 v y f+n=226 pero funcionan bien donde puede estar el problema
3 respuestas
Es normal Tensión fase a neutro 200 v—32 v—218 v
En un sistema eléctrico trifásico se mide tensión entre fases 230 v la tensión obtenida entre fase a neutro es de 200 v fase 1, 32 v fase 2, 220 fase 3 a que se debe esta diferencia de valores entre las fases.
3 respuestas
Alimentar 11v desde el coche
Tengo un aparato electrónico que trae un cargador/transformador de 11v y 600mah. ¿Cómo podría hacerme un cable con toma de mechero para poder cargarlo desde los 12v del coche?
2 respuestas
Televisor Philips misma calidad con la antena puesta o sin ella
Tengo un tv philips que se ve igual cuando tiene puesta antena que cuando se la quitó y la imagen es pixelada en ambos casos. Solo me interesa el asunto de como es posible que se vea igual con y sin antena y agradezco mucho cualquier idea de como es...
1 respuesta
Diseñando cuadro eléctrico para una vivienda(piso),
Busco un cuadro bastante grande ya que quiero separar todas las líneas que pueda, por habitación separar luz de enchufes y electrodomésticos agrupados también el líneas independiestes, en total serán como unos 25 entre ids y magnetotérmicos, etc. Al...