¿Cómo instalar eléctricamente bañera hidromasaje?
Buenos días estoy intentando instalar bañera de hidromasaje, me indican que tengo que poner un diferencia de alta sensibilidad. Adjunto os remito esquema eléctrico de instalación, ¿La puedo instalar de esa manera para evitar que nos podamos...
1 respuesta
¿Qué pasa si en una acometida trifásica el cable del neutro tiene una derivación a tierra?
El asunto es que tengo una acometida trifásica de unos dos km de longitud y una de las fases tiene una pequenia derivación ( solo cuando esta lloviendo ) y me salta el diferencial. Como solución he cambiado el cable de la fase con derivación con el...
1 respuesta
Cambiar instalación de Trifásico a Monofásico
Deseo cambiar una instalación eléctrica. En la actualidad está en Trifásica, dedo el alto consumo (contrato de unos 15000W) y gasto en luz, muchos vecinos están cambiando a Monofásico (contratando unos 5000W). ¿Tiene alguna repercusión? ¿Qué me puede...
1 respuesta
Giro en motores
¿Cómo puedo cambiar el sentido de giro en un motor 220v/ monofásico?. En uno trifásico solo se intercambian dos fases.
1 respuesta
¿Cómo hago funcionar motor trifásico 5 Kw.consumo donde no hay corriente trifásica?
Tengo que comprar un torno mecánico con motor trifásico 380 volt -de 5 Kw. Consumo y 7,5 Hp.---Pregunto : Como hago para hacerlo funcionar, sólo tengo corriente monofásica de 220 volt.- ¿Existe algún inversor de corriente que lo conecte a 220 volt...
1 respuesta
No interrumpir el neutro
Otra ves yo.. ¿La norma de mi país RETIE (colombia) dice que el neutro no se debe interrumpir entonces... Cuando tengo el barraje de los neutros saco un solo cable nada más? ¿Si es así entonces cuando tengo aparatos con circuitos independiantes no...
1 respuesta
Placa aire acondicionado quemada por fallo en la corriente
Por un fallo en la instalación de la vivienda, la vivienda pasó de 220 v a 380 v, por lo que varios aparatos eléctricos dejaron de funcionar. Entre ellos el A/A, que tiene señales de tener componentes de la placa quemados. El equipo tiene 12 años....
2 respuestas
¿Qué acontecimiento debería producirse para que mi tensión domiciliaria varíe?
Que tendría que pasar para que la tensión de mi hogar baje a menos de 220v, ¿Y qué tendría que pasar para que se eleve a más de 220v (sobretensión)?
4 respuestas
Caja de contador y instalación de enlace
En un mes me van a cambiar el contador por uno digital, la casa es antigua y es de vacaciones, pero yo cambie la instalación interior, separe los circuitos conforme al reglamento de BT, aunque todavía esta de obras, el contador estaba dentro y ahora...
1 respuesta
Interruptor diferencial
En una instalación eléctrica monofásica, si se puentea un cable neutro y el de protección, ¿Tiene qué desconectarse el diferencial o no?