Un transformador de potencia se puede llegar a saturar si aumentamos mucho su carga ?
Un transformador se puede satura si incrementamos la carga sobrepasando sus valores nominales, tengo esa duda porque unos me dicen que no y otros me dicen que si. Los que me dicen que no me su argumento es viendo el circuito equivalente del...
4 respuestas
Como calcular la sección de un conductor eléctrico trifasico
Necesito que me ayuden a calcular le sección de un conductor, tengo un transformador de 800 amperes, 500 kva, distancia 28 mts, rho 0,018, fp 0,8, debo alimentar un tablero trifásico (800 amp) para motores, los conductores irán por escalerilla y solo...
1 respuesta
¿Se puede usar un disyuntor de trifásica para usar las 3 fases por separado o solo sirve cuando se usan en triangulo?
Yo tengo una conexión trifásica en la casa en la cual reparto las 3 fases en los distintos elementos eléctricos de la casa, como aires, vitrocerámica, horno, etc. La cuestión es que yo tenia 3 disyuntores separados, cada uno para cada fase y de ahí a...
3 respuestas
Como podria resolver este ejercicio
Se dispone de una red trifásica con neutro de secuencia A, B, C y una tensión de 208V/50 Hz. Se conectan a ella tres receptores en estrella cuyas impedancias valen: ZA = 10 fase 30º ZB = 15 fase 0º ZC = 10 fase 240º Deberás hacer: 1.- Dibujar el...
2 respuestas
¿Qué problema puede dar el uso de 220 voltios a 70 hercios?
¿Qué problema puede dar el uso de 220 voltios a 70 hercios? Tengo un alternador que me da 380 a 50 hercios y incrementando la velocidad 440 a 70 hercios puedo dividirlo en dos fases de 220 a 70 hercios y quiero saber si usar esa electricidad para...
1 respuesta
Reparto de potencia en trifásica
Tengo una instalación trifásica con 6KW contratados, la trifásica es a 230v entre fases y 125 entre fase y neutro, por lo que para dar servicio a aparatos monofásicos se hace conectándolos a 2 fases (ya que la tensión entre fases es 230V), como creo...
2 respuestas
Micro ondas teka no calienta
Tengo un microondas teka funciona todo pero no calienta he leído que podían ser varias cosas que podían ser he comprobado fisibles estando bien diodo de alta tensión lo he comprobado poniéndolo en serie con una bombilla y hace tintineo con lo cual...
1 respuesta
Circuitos eléctricos. Relación entre potencia, tensión e intensidad
Y es la siguiente. En corriente continua. Mi idea es saber como se comportan las 3 variables expuestas ante una caída de tensión, ya que no me queda claro, o más bien no consigo razonarlo. Si tenemos un aparato eléctrico con una potencia de 1000W, al...
4 respuestas
Reactancia en transformadores de potencia..
Mi pregunta es cual es el concepto de reactancia y como se calcula para diseño de trasformadores de potencia (tipo núcleo), ¿Qué fórmula uso? Y la descripción de las variables o constantes de esta.
1 respuesta
Prueba de aislamiento de un transformador
Bunenas tardes, quisiera que me aclararan lo siguiente: le he realizado pruebas de aislamiento a transformadores (de 400 kVA) con megguer de 1000volt y la lectura me dan infinito lo cual me indicarían que esta bien, pero al momento de energisarlo me...