¿Por qué hay bajadas o subidas de tensión? Estoy hablando de un Hogar (BT)
Preguntas y respuestas relacionadas
Calefacción, cronotermostato siemens y electroválvula
El verano pasado me mudé a una casa nueva, que dispone de un sistema de calefacción centralizado alimentado por energía solar y refuerzo de caldera de gas natural, con facturación individual del consumo a través de un contador de kilocalorias marca...
1 respuesta
Limitador de sobretensión
He comprado un limitador de sobretensión (Legrand) para mi vivienda (monofásica, 230 v). El problema es que mido una corriente de fuga de 110 v en el borne de tierra del limitador (lo obtengo, punteando con el multímetro, este borne con una toma de...
1 respuesta
Acometida bifásica + neutro calculo de conductor
Inge buenas tardes a ver si me puede asesorar para el calculo de los conductores para una carga de 120kva
2 respuestas
¿Qué es el polo negativo?
Yo tengo la duda de que si hay electricidad en realidad en el polo negativo, porque el único que da toques es el polo positivo, hay alguna manera de que yo pueda sustituir el polo negativo convencional de mi casa por algún alambre conectado a el...
1 respuesta
Puesta tierra neutro transformador. Diferencia entre tierra y terminales
Antes de nada agradecerte las respuestas anteriores sobre este tema. Te vuelvo a escribir porque me decidí a realizar la prueba y me han surgido nuevos supuestos. Te pregunte hace unos días por unos supuesto de poner a tierra un secundario de un...
2 respuestas
Conexión de relé Rogy type 6013
Este relé recibe una señal de 24 volts que lo acciona y envía a su vez una señal de 220 volts a un contactor WEB que enciende una bomba de agua. Tengo identificada la entrada de los "4 volts, pero no se como conectar la entrada y la salida de 220. Va...
4 respuestas
Porque para corriente trifásica la tensión eléctrica se establece en 380 voltios?
Me dieron este problema para responder, alguien que me pueda ayudar explicándome por favor En Argentina la AEA establece 220 voltios para corriente monofásica, o sea que cada fase de baja tensión tiene 220 voltios. Por ende para corriente trifásica...
1 respuesta
Sección cable acometida en casa de campo
Tengo una casa de campo, y me van a dar la luz eléctrica, los contadores están a unos 100 metros de mi casa, voy a contratar 5,5 kw, y 220 v monofásica. La instalación desde contadores a mi casa va enterrada. ¿Qué sección de cable tengo que poner? Y...
5 respuestas
¿Cómo calcular la sección del cable?
Disponemos de un motor monofásico de potencia eléctrica 4,5kW, 230V y un factor de potencia de 0,8. Dimensiona la sección del conductor sabiendo que la línea es de cobre (s=56 m/W·mm2) y de longitud 80m Según la ITC-BT19 con un tipo de instalación...
1 respuesta
¿Número necesario de cajas generales de protección?
Me gustaría saber que característica o características de la instalación eléctrica de un edificio nos permite saber el número de Cajas Generales de Protección que serán necesarias instalar
4 respuestas