Cableado del contador a una casa en el campo a unos 100 metros.
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Puede ser que la sección por caída de tensión para una carga de 37 kw me de tan solo 2,81 mm2?
Hice este ejercicio para calcular la sección por caída de tensión de una derivación con varias cargas superpuestas ... Al sumar la potencia me da 37 kw... Pero al hacer el calculo, la sección da tan solo de 2,81 mm2. Si pongo ese cable, se me prende...
2 respuestas
Dimensionamiento de las partes de un circuito
Quisiera consultar como se hace el dimensionamiento de las partes de este circuito. Para calcular la sección de los cables tengo que conocer la potencia nominal de los equipos, luego como sé el voltaje que voy a aplicar, calculo la intensidad y de...
2 respuestas
Se me cae el muro perimetral de ladrillo
El muro del vallado perimetral, de un pie de ladrillo y cimentación de zapata corrida, se está cayendo. Está agrietado por todas partes y la cuestión es que el terreno interior, digamos, mi jardín, está a cota superior a la del terreno exterior, es...
2 respuestas
IGA y Diferencial en cuadro eléctrico
Estoy montando un cuadro eléctrico en vivienda. Los 5 magnetotérmicos que he puesto son: 1 de 25 amperios, 2 de 20, 1 de 16 y 1 de 20. ¿De qué intensidad es mejor poner el IGA y el diferencial, de 25 amperios o de 40 para prevenir futuras...
1 respuesta
¿A qué se debe que la luz roja del contador eléctrico parpadee cuando no hay consumo?
Hemos observado varias veces que al llegar a casa se ve parpadear la luz del contador cada 4 segundos, estando todos los electrodomésticos parados, excepto la nevera. Pero otras veces que he ido a mirar el contador cuando sólo la nevera está...
3 respuestas
¿Como actualizar cuadro eléctrico antiguo?
Tengo una instalación monofásica muy antigua con una potencia contratada de 4.6kW que más adelante quiero bajar. En el cuadro eléctrico tengo un ICP, un diferencial EGA y 3 PIA de 6 A (luces general), 10 A (lavadora) y 20 A (nevera, congelador,...
3 respuestas
Tomas de corriente 20A
He hecho una reforma en mi cocina y el listo del albañil me ha puesto las dos cajas para las tomas de corriente de lavadora y lavavajillas juntas. Estas tomas estarán alimentadas por un circuito de 20A (4 mm2). Al ir a instalar las tomas de corriente...
4 respuestas
Un tablero monofásico solo con un diferencial de 40Amp y una térmica de 25Amp como protección., ¿Esta bien?
Mi pregunta es por aquellas viviendas de bajo recursos económico y que solo se debe proteger la línea con un mínimo gasto
3 respuestas
Sobre instalacion electrica
Serian varias preguntas en una, ni no es molestia, lo primero es que cambie la instalación eléctrica de la casa cableado diferencial enchufes etc. He puesto un diferencial para la luz con cable de 1.5 otro para la fuerza con cable de 2.5 otro para la...
1 respuesta
Unifamiliar instalación eléctrica con derivación a tierra
Hace dos dias tras fuertes lluvias se me fundió el fusible del cuadro donde está alojado el contador, un neozed de 80A. Vino el electricista 12 horas después y me dijo que tenía "las dos fases derivadas a tierra" y que los cables (verdes de 1000v...