Tengo un motor monofásico pero tengo tres fases que sale desde un variador de velocidad como conectar
Preguntas y respuestas relacionadas
Como conectar un motor trifasico de 9 puntas a monofasico
De TODOEXPERTOS necesito conectar un motor trifasico 9 puntas a una linea monofasica de 220 volts características: 3 HP, 1750 RPM, 60 CICLOS, 220 volts 8 Amp, 440 volt 9 Amp por favor me podrian indicar la capacidad del condensador que debo utilizar.
1 respuesta
Tengo una instalación monofásica rural... También tengo mis equipos de carpintería trifásica. ¿Cómo hacer funcionar?
Quiero hacer funcionar mis equipos de carpintería y lleva motores trifásico... Pero mi instalación es monofásica... Algunos técnicos me recomendaron sacar un polo de la caja del vecino y unir con mi caja para que haga línea trifásica.. ¿Es esto...
3 respuestas
¿Cualquier bomba centrífuga puede regular el caudal regulando la velocidad con un variador? ¿O en qué tipo de bombas es posible?
Me gustaría saber si con las bombas centrífugas típicas, ¿El caudal se puede regular con la velocidad del motor? ¿Hasta qué rangos es posible? ¿Esto produce cavitación? ¿O no?
3 respuestas
Linea trifásica y neutro
Tengo una linea trifásica en un taller, a los contadores llegan 3 cables (380V). Ahora hay que poner una bomba de calor, que en el plano de potencia "pide" 4 cables, los 3 trifásicos y el neutro. He salido a la calle y a la caja general de protección...
5 respuestas
¿Resistencia bifásica 110v se puede conectar a la red monofásica 220v?
Quisiera saber si una resistencia (de calor) que se alimenta con dos fases de 110v (fase1+fase2) se puede conectar a la red monofásica de 220v (fase + neutro).
4 respuestas
Como conectar un motor trifásico a monofásico
Espero y me puedan ayudar con esto tengo un motor 220 trifásico de 7.5hp de 50-60hrz y necesito conectarlo a 220 monofásico que es la corriente que tengo en mi casa que es lo tengo que hacer o que es lo que tengo que comprar para que este motor...
1 respuesta
Protector sobretensiones permanentes y transitorias. ¿Protegería también una bomba sumergible?
Estaba pensando instalar un protector de sobretensiones, tengo una bomba trifásica 400 sin neutro de 10a, esta protegida con su magnetotérmico y relé térmico. Ya se me ha estropeado alguna vez. ¿El sobretensiones ofrecería protección extra?Si es así...
2 respuestas
Bomba sumergible
Tengo una bomba sumergible con un cuadro el cual estaba alimentado por un grupo electrógeno, suprimí el grupo y conecte el cuadro de la bomba a la red monofásica 230V, estuvo funcionando unos meses, de la bomba vienen 3 cables de 2,5mm creo que es...
3 respuestas
- Muestre la diferencia entre un circuito monofásico, bifásico y trifásico.
Ayuda por favor necesito como se compone y una imagen
4 respuestas
Mejoramiento del factor de potencia
Quisiera mejorar el factor de potencia de una bomba que tengo en finca, con linea desde casa a unos 200 metros más 50 mts. De profundidad;220 v, manguera de 2*2,5 No arranca y quería ponerle dos condensadores(los tuvo anteriormente)pero ya no se de...